200×400的梁,C30 HRB400 ,上部只有12KN的线荷载,纯悬挑1米,根部是剪力墙,请问构造配够吗。
200×400的梁,C30 HRB400 ,上部只有12KN的线荷载,纯悬挑1米,根部是剪力墙,请问构造配够吗。
42楼
lgdong2011 发表于 2015-5-4 10:35 PKPM生的平法有问题上部可加一根下部可少一根赞成此观点
回复
43楼
手算一下,很简单的。
回复
44楼
一般都是上铁适当放大 下帖按正常配 楼主纵筋配错了 建议楼主翻一下11G101-1 里边有各种悬挑梁的纵筋放置和锚固方式
回复
45楼
pkpm在此处的配筋结果不合理。
回复
46楼
把顶部加强点呗,加大安全储备,底部钢筋建议就按pkpm的计算值配,避免审图老师提
回复
47楼
路过,学习一下!
回复
48楼
对的,手算基本是这样 2根14根部弯矩完全足够。
回复
49楼
悬挑梁上部受拉,上部受拉钢筋应该比下部大
回复
50楼
看一下,正好学习学习!
回复
51楼
才悬挑1米嘛 400高的梁,配筋应该是构造陪。不过楼主画的时候,受力弄错了 悬挑梁上部受拉,肯定是上部放大。
回复