关于悬挑梁计算的问题。
qq_1403940523007
2015年05月04日 09:13:01
只看楼主

200×400的梁,C30 HRB400 ,上部只有12KN的线荷载,纯悬挑1米,根部是剪力墙,请问构造配够吗。

200×400的梁,C30 HRB400 ,上部只有12KN的线荷载,纯悬挑1米,根部是剪力墙,请问构造配够吗。
免费打赏
小徐001
2015年05月05日 10:59:11
22楼
只有1米的悬挑,2跟14已经够了,
回复
土木汉
2015年05月05日 11:07:57
23楼
66666666666666666666666666666
回复
wdyslf
2015年05月05日 11:12:29
24楼
手算没问题,不过概念上,顶部肯定要加强。
回复
设计小兵
2015年05月05日 11:31:30
25楼
建议上部2D16,下部2D12合理些
回复
root505
2015年05月05日 15:17:50
26楼
负筋还是多加一点好
回复
峰水水尘
2015年05月05日 15:22:56
27楼
还有悬挑梁的自重呢,建议上部钢筋加到2根16
回复
shipeng890607
2015年05月05日 15:39:54
28楼
上部加强点
回复
gaozhiling79
2015年05月05日 15:49:09
29楼
山东结构雨辰 发表于 2015-5-4 09:13 肯定要上部钢筋大,下部钢筋小。
回复
一乐的爹
2015年05月05日 15:58:32
30楼
下部钢筋配这么大搞毛,,还不如把上部配大点
回复
一乐的爹
2015年05月05日 15:59:09
31楼
上部3根14,下部两根12,,坨坨的