200×400的梁,C30 HRB400 ,上部只有12KN的线荷载,纯悬挑1米,根部是剪力墙,请问构造配够吗。
200×400的梁,C30 HRB400 ,上部只有12KN的线荷载,纯悬挑1米,根部是剪力墙,请问构造配够吗。
12楼
fsal53520 发表于 2015-5-4 10:56 对的,手算基本是这样 2根14根部弯矩完全足够。单排As按35mm即可弯矩没有考虑分项系数
回复
13楼
pkpm在此处的配筋结果不合理。本梁按照一端固端,一端自由的悬挑梁计算,但由于该悬挑梁为静定结构,建议手算出来之后加强上部钢筋。
回复
14楼
偷地雷的 发表于 2015-5-4 10:40 这个1m的挑梁通入剪力墙,问题不大,配筋足够多了,不过下铁最好别那么大,上铁建议可改为3D12,下铁2D12就 …12的钢筋,注意箍筋的间距
回复
15楼
谢谢楼主的分享。。。。。。
回复
16楼
构造配筋肯定是不够的。
回复
17楼
山东结构雨辰 发表于 2015-5-4 09:13 不合理,就算算出来的上部配筋小,在配筋的时候也要把配筋加大。这样才有安全储备
回复
18楼
这个计算不太合理,悬挑梁,下部怎么会比上部大呢,放上弯矩图看看。
回复
19楼
。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
回复
20楼
fsal53520 发表于 2015-5-4 10:56 对的,手算基本是这样 2根14根部弯矩完全足够。还有悬挑梁的自重呢,建议上部钢筋加到2根16
回复
21楼
该图的配筋上下对调就行
回复