200×400的梁,C30 HRB400 ,上部只有12KN的线荷载,纯悬挑1米,根部是剪力墙,请问构造配够吗。
200×400的梁,C30 HRB400 ,上部只有12KN的线荷载,纯悬挑1米,根部是剪力墙,请问构造配够吗。
2楼
回复
3楼
山东结构雨辰 发表于 2015-5-4 09:13 PKPM算出来 下部比上面还大。
回复
4楼
按计算是没问题的。加强下放心
回复
5楼
还是把上部钢筋加大点好
回复
6楼
上部加强点吧,不知道PKPM怎么算的,下部配筋比上部还大。。。。
回复
7楼
PKPM生的平法有问题
上部可加一根
下部可少一根
悬挑还是注意点
悬挑大的还需注意挠度
挠度大,会产生上部墙体的开裂,引起业主投诉
回复
8楼
这个1m的挑梁通入剪力墙,问题不大,配筋足够多了,不过下铁最好别那么大,上铁建议可改为3D12,下铁2D12就行了。箍筋没事。
回复
9楼
M总=1/2ql2=6KN-m As=6x1000x1000/0.9x360x340=54.5mm 计算出来的配筋面积就是这么多
回复
10楼
xiaohe20060315 发表于 2015-5-4 10:44 M总=1/2ql2=6KN-m As=6x1000x1000/0.9x360x340=54.5mm 计算出来的配筋面积就是这么多对的,手算基本是这样 2根14根部弯矩完全足够。
回复
11楼
上部配筋应该比下部大吧
回复