应急照明控制箱,出线回路单匹微断,一个回路画一个接触器,共六个回路,是用六个接触器还是三路用一个共用三个呢?附图
应急照明控制箱,出线回路单匹微断,一个回路画一个接触器,共六个回路,是用六个接触器还是三路用一个共用三个呢?附图
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-5-3 22:20 编辑
这么简单的问题,稍想一下就有了?
因为每个1P开关是直接控制照明灯的开关,接触器触点并接在这个开关上,是强制点亮;
那么,每一路就需要一付接触器触点,有几路就需要几付接触器触点,看每路的电流,如果小于5A的,接触器辅助触点也可以用了!一只接触器三付主触点,二付(常开)辅助触点,就可以到5付(可控制5路),如果每路超过5A,辅助触点就不能用了,一只接触器只能用三路了。
许多强制点亮的应急灯功率都不大,偶见过是用“8常开继电器(触点容量10A)”,这样,只用一只220V(线圈DC24V)8常开继电器,就完成一只照明箱的控制了。
回复
3楼
中间继电器足矣
回复
4楼
图上画的就是用一只接触器控制,至于辅助触点多少,自己去定,反正要满足设计要求大于6就好
回复
5楼
照明分L1、L2、L3回路。交流接触器动静主触头常规产品只有三对,按常规只能控制三个回路的相线,而N线不能控制。但三回路的照明相线是否要求同开同关呢?如果业主有要求单回路单控,只能1套接触器控制l回路照明了。这样也好,可以L、N线同时双开双关。不建议用接触器的辅助点来控制照明回路线。
回复
6楼
路过学习下
回复
7楼
真是长见识了~
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-5-3 22:17 这么简单的问题,稍想一下就有了?因为每个1P开关是直接控制照明灯的开关,接触器触点并接在这个开关上 …谢谢,管理员,说的很详细,你说的一只接触器三付主触点,二付常开辅助触点,是说的3P的大接触器吧,如CJ20.那么微断型的小接触器比如ABB的ESB20-20是不是用三个就可以了,还要不要加辅助触点呢?
回复
9楼
学习学习学习学习
回复
10楼
这得看你需要这几回路分几下启动,几下启动就设几个接触器。
一般来讲,一个应急照明箱就一下启动,所有的回路全部动作,配置一个接触器就行,但是一个接触器只有三个主触点,最多启动三个回路(不建议利用接触器的辅助触点启动),超过三个就得另外加接触器了。
回复
11楼
另外,一些专用的如ABB的建筑用接触器:ESB20,最多有4对常开(或常闭)触点,这样控制的回路就可以多一个。
至于用常开还是常闭触点启动,这就看你应急照明灯具的控制方式了,二者在设计中都可见到。
回复