关于应急照明的问题请教
yuhuoqing
yuhuoqing Lv.7
2007年10月21日 09:51:13
来自于照明工程
只看楼主

近日有接触关于应急照明的工程,在论坛上看了几个关于应急照明的帖子,有一点明白,但也有几个问题,特向大家请教:1.是否可以使用单控开关?个人认为不太好。2.控制接触器从图上看应该使用单相接触器,目前国产的单相接触器甚少,是否可以用三相接触器同时控制三路强启出线?大鼻山领导的帖子:http://co.163.com/forum/content/225_72833_1.htm同样有疑问的帖子:

近日有接触关于应急照明的工程,在论坛上看了几个关于应急照明的帖子,有一点明白,但也有几个问题,特向大家请教:
1.是否可以使用单控开关?
个人认为不太好。
2.控制接触器从图上看应该使用单相接触器,目前国产的单相接触器甚少,是否可以用三相接触器同时控制三路强启出线?
大鼻山领导的帖子:
http://co.163.com/forum/content/225_72833_1.htm
同样有疑问的帖子:
http://co.163.com/forum/content/415_902514_1.htm
附图及大鼻山领导的附件

1192931472699.jpg

0283f6ff1a94462e782c.zip
19.4 KB
立即下载
免费打赏
gdx8785
2007年10月21日 14:07:17
2楼




1.是否可以使用单控开关?

可以,前提是一个回路上仅需要一处控制,否则就不行.也就是说当一个回路上的n个应急灯需要分为几个地方控制的时候就必须用一位双控开关.

2.控制接触器从图上看应该使用单相接触器,目前国产的单相接触器甚少,是否可以用三相接触器同时控制三路强启出线?

目前国产的单相接触器不少,比如说施乃德就有.


附图中的接触器在本地的做法是接在断路器的上桩------原因是避免误操作拉闸

回复
yuhuoqing
2007年10月21日 14:32:07
3楼
嗯,楼上所说也是一个问题,我接到有一个工程,有两个小区,由不同设计院设计,一个设计接触器的电源如上图所示,接在断路器的后面,另一个接在断路器的前面,不知两种接法各有什么优缺点?
如下图
回复
gdx8785
2007年10月21日 18:14:22
4楼
接在断路器前面的原因,前面已经说过
接在断路器后面的原因-------------设计原意是强启线有保护
回复
yuniyiqifanshu
2007年11月05日 11:19:11
5楼
就本图而言,用单相浪费!
回复

相关推荐

APP内打开