近日有接触关于应急照明的工程,在论坛上看了几个关于应急照明的帖子,有一点明白,但也有几个问题,特向大家请教:1.是否可以使用单控开关?个人认为不太好。2.控制接触器从图上看应该使用单相接触器,目前国产的单相接触器甚少,是否可以用三相接触器同时控制三路强启出线?大鼻山领导的帖子:http://co.163.com/forum/content/225_72833_1.htm同样有疑问的帖子:
近日有接触关于应急照明的工程,在论坛上看了几个关于应急照明的帖子,有一点明白,但也有几个问题,特向大家请教:
1.是否可以使用单控开关?
个人认为不太好。
2.控制接触器从图上看应该使用单相接触器,目前国产的单相接触器甚少,是否可以用三相接触器同时控制三路强启出线?
大鼻山领导的帖子:
http://co.163.com/forum/content/225_72833_1.htm
同样有疑问的帖子:
http://co.163.com/forum/content/415_902514_1.htm
附图及大鼻山领导的附件
2楼
1.是否可以使用单控开关?
可以,前提是一个回路上仅需要一处控制,否则就不行.也就是说当一个回路上的n个应急灯需要分为几个地方控制的时候就必须用一位双控开关.
2.控制接触器从图上看应该使用单相接触器,目前国产的单相接触器甚少,是否可以用三相接触器同时控制三路强启出线?
目前国产的单相接触器不少,比如说施乃德就有.
附图中的接触器在本地的做法是接在断路器的上桩------原因是避免误操作拉闸
回复
3楼
嗯,楼上所说也是一个问题,我接到有一个工程,有两个小区,由不同设计院设计,一个设计接触器的电源如上图所示,接在断路器的后面,另一个接在断路器的前面,不知两种接法各有什么优缺点?
如下图
回复
4楼
接在断路器前面的原因,前面已经说过
接在断路器后面的原因-------------设计原意是强启线有保护
回复
5楼
就本图而言,用单相浪费!
回复