接地线这样施工行不行,有没有这样的工艺
henananyanggutao
2015年04月23日 08:44:19
只看楼主

我公司提取车间为防爆车间,在安全检查中发现接地线施工工艺不一样。常规的都是把线拧紧到螺丝上,这次发现的是用卡子卡的,请教各位这样行不行?有没有这样的施工工艺?

我公司提取车间为防爆车间,在安全检查中发现接地线施工工艺不一样。常规的都是把线拧紧到螺丝上,这次发现的是用卡子卡的,请教各位这样行不行?有没有这样的施工工艺?

IMG_3173.JPG


IMG_3174.JPG


IMG_3176.JPG


IMG_3177.JPG


IMG_3178.JPG

免费打赏
pipozhang
2015年04月23日 09:20:20
2楼
跨接是做得没错,只不过两端的连接不太规范,应螺栓连接或焊接,大截面也得满足要求。
回复
zhuo881117
2015年04月23日 09:26:29
3楼
这样连接很容易接触不良的
回复
lczb
2015年04月24日 08:28:39
4楼
路过学习学习
回复
henananyanggutao
2015年04月24日 17:13:21
5楼
我赞同“笑容”的观点,确实出现接触不良的现象,最好还是把接地线拧个圈拧紧在螺丝上比较可靠,这样做行吗
回复
qq_1426813634288
2015年04月25日 04:36:21
6楼
不能接受这种工艺。这种是专用于连接导线的吗?还是用于固定导线的。
回复
两只羊
2015年04月26日 15:32:40
7楼
拧到螺丝上
回复
静安寺听
2015年04月27日 08:55:08
8楼
直接上规范,GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范
回复
这次可以了
2015年04月27日 09:16:16
9楼
路过学习下
回复
wlz163dyx
2015年04月27日 23:25:04
10楼
静安寺听 发表于 2015-4-27 08:55 直接上规范,GB50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范根据规范,导线目测没有4mm2,没有用铜芯软导线。
回复
静安寺听
2015年04月28日 08:57:03
11楼
wlz163dyx 发表于 2015-4-27 23:25 根据规范,导线目测没有4mm2,没有用铜芯软导线。有没有4mm2到不一定,不是软导线是肯定的。