施工电源箱配置问题
xinshiji168
xinshiji168 Lv.12
2015年04月16日 17:30:34
只看楼主

工地的施工电源箱,总进线断路器要用漏电的吧?我看漏电断路器参数有剩余电流可选,有30mA的,50mA的等等,我选多大的比较合适呢?接380的焊机,220的焊机,380的切割机,及两个插座。

工地的施工电源箱,总进线断路器要用漏电的吧?我看漏电断路器参数有剩余电流可选,有30mA的,50mA的等等,我选多大的比较合适呢?接380的焊机,220的焊机,380的切割机,及两个插座。


免费打赏
airan3333
2015年04月16日 20:57:05
2楼
50的应该就够了吧
回复
muyuyao
2015年04月16日 23:27:11
3楼
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

回复
muyuyao
2015年04月16日 23:28:21
4楼
airan3333 发表于 2015-4-16 20:57 50的应该就够了吧不能信口开河呦!!!
回复
xinshiji168
2015年04月17日 07:47:56
5楼
muyuyao 发表于 2015-4-16 23:27 8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿 …谢谢!那么说应该还是得用常用的30mA了吗?那50mA以上的一般用在什么地方呢?