工地的施工电源箱,总进线断路器要用漏电的吧?我看漏电断路器参数有剩余电流可选,有30mA的,50mA的等等,我选多大的比较合适呢?接380的焊机,220的焊机,380的切割机,及两个插座。
工地的施工电源箱,总进线断路器要用漏电的吧?我看漏电断路器参数有剩余电流可选,有30mA的,50mA的等等,我选多大的比较合适呢?接380的焊机,220的焊机,380的切割机,及两个插座。
2楼
50的应该就够了吧
回复
3楼
8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。
回复
4楼
airan3333 发表于 2015-4-16 20:57 50的应该就够了吧不能信口开河呦!!!
回复
5楼
muyuyao 发表于 2015-4-16 23:27 8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿 …谢谢!那么说应该还是得用常用的30mA了吗?那50mA以上的一般用在什么地方呢?
回复