怎样在水泵的控制回路中加上故障显示灯?
jmjyq.1981
jmjyq.1981 Lv.2
2007年10月20日 14:48:24
来自于照明工程
只看楼主

我做了一个水泵控制柜,分手动和自动两种控制方式,要求在水泵发生非正常工作状态时,故障灯亮,请问,故障灯怎么加在控制回路中呢?谢谢啦!如果有时间,恳请各位把图纸发到我的邮箱里,再次感谢!jyq.1981@163.com

我做了一个水泵控制柜,分手动和自动两种控制方式,要求在水泵发生非正常工作状态时,故障灯亮,请问,故障灯怎么加在控制回路中呢?谢谢啦!如果有时间,恳请各位把图纸发到我的邮箱里,再次感谢!jyq.1981@163.com
免费打赏
lhf6462490
2007年10月22日 21:28:42
12楼
2说的对
回复
ruyif
2007年10月22日 21:33:40
13楼

比较赞同2楼的说法,如果既要远传又要现场看到,可以用继电器跨扩展。
回复
zaxsd
2007年10月22日 22:48:23
14楼
2楼简单实用。
回复
gms1981
2007年10月22日 23:44:02
15楼
需要跟消防主控柜相配套的模块来实现。
回复
cg740909@co163
2007年10月22日 23:45:07
16楼
建议串联一个电铃这样效果更好
回复
yuhuoqing
2007年10月23日 09:11:11
17楼
用热继的接点就好。不过想问下8楼,平时电机使用中,过了过载能预警有用之外,其他还有什么故障使用预警是有作用的?
回复
liuruijun
2007年10月23日 09:28:56
18楼
用电动机保护器最好,它具有故障指示判别和记忆功能!
回复
sjs0o0o
2007年10月23日 10:55:07
19楼

这种方法最简单了!
回复
lssdn
2007年10月23日 11:10:06
20楼
支持2楼
回复
jiangja2006
2007年10月23日 11:16:38
21楼
同意2楼的说法,这种方法简单实用
回复

相关推荐

APP内打开