我做了一个水泵控制柜,分手动和自动两种控制方式,要求在水泵发生非正常工作状态时,故障灯亮,请问,故障灯怎么加在控制回路中呢?谢谢啦!如果有时间,恳请各位把图纸发到我的邮箱里,再次感谢!jyq.1981@163.com
我做了一个水泵控制柜,分手动和自动两种控制方式,要求在水泵发生非正常工作状态时,故障灯亮,请问,故障灯怎么加在控制回路中呢?谢谢啦!如果有时间,恳请各位把图纸发到我的邮箱里,再次感谢!jyq.1981@163.com
12楼
2说的对
回复
13楼
比较赞同2楼的说法,如果既要远传又要现场看到,可以用继电器跨扩展。
回复
14楼
2楼简单实用。
回复
15楼
需要跟消防主控柜相配套的模块来实现。
回复
16楼
建议串联一个电铃这样效果更好
回复
17楼
用热继的接点就好。不过想问下8楼,平时电机使用中,过了过载能预警有用之外,其他还有什么故障使用预警是有作用的?
回复
18楼
用电动机保护器最好,它具有故障指示判别和记忆功能!
回复
19楼
这种方法最简单了!
回复
20楼
支持2楼
回复
21楼
同意2楼的说法,这种方法简单实用
回复