我做了一个水泵控制柜,分手动和自动两种控制方式,要求在水泵发生非正常工作状态时,故障灯亮,请问,故障灯怎么加在控制回路中呢?谢谢啦!如果有时间,恳请各位把图纸发到我的邮箱里,再次感谢!jyq.1981@163.com
我做了一个水泵控制柜,分手动和自动两种控制方式,要求在水泵发生非正常工作状态时,故障灯亮,请问,故障灯怎么加在控制回路中呢?谢谢啦!如果有时间,恳请各位把图纸发到我的邮箱里,再次感谢!jyq.1981@163.com
2楼
把热继的NO点和灯串起来.
当水泵故障时,NO点变成NC点,此时灯就亮了.
回复
3楼
恩,同意楼上朋友的说法,简单经济,不过我还想问一句,是不是还有专门的一种故障指示器啊.我个人观点
回复
4楼
利用接触器、或者继电器的辅助触头串联灯的回落,就OK了
回复
5楼
这么简单的问题也问??
回复
6楼
回复
7楼
那水泵停用时故障灯也亮了啊!简单的还是用2楼的办法。
回复
8楼
不知楼主是要显示什么样的故障状态呢?如果只是为了故障状态停机情况下能知道是故障那就如楼上所说的.如果要起到预警作用的话就要看你预警什么了.
回复
9楼
同意8楼!
回复
10楼
不知你说的故障是指什么?是水泵自身问题不运行还是停电一类的故障?如果是泵自身加一个压力继电器来保护,停电一类加什么也不报警,除非用直流电指示哟,不知说的对不对,请斟酌。
回复
11楼
2楼说的非常简明实用.
回复