配电室的N线和PE线接的是同个接地系统吗?如果不是,那分别接哪里?
small谷
small谷 Lv.2
2015年04月13日 10:11:34
只看楼主

如题,大神们来答题啦

如题,大神们来答题啦
免费打赏
laohuang168
2015年04月13日 10:21:50
2楼
没有如果!
回复
small谷
2015年04月13日 10:38:50
3楼
你的意思是他们接同个接地系统?
回复
beida_energy
2015年04月13日 10:55:52
4楼
首先说明你运行的什么系统?
如果是TN-S系统的话,N和PE是一个接地系统。
回复
small谷
2015年04月13日 11:35:29
5楼
就是不清楚才问...是浙江地区的10KV配电室
回复
small谷
2015年04月13日 11:35:51
6楼
beida_energy 发表于 2015-4-13 10:55 首先说明你运行的什么系统?如果是TN-S系统的话,N和PE是一个接地系统。就是不清楚才问…是浙江地区的10KV配电室
回复
beida_energy
2015年04月13日 13:42:06
7楼
small谷 发表于 2015-4-13 11:35 就是不清楚才问…是浙江地区的10KV配电室接地系统指的是低压系统, 你只说了10KV , 现在知道了吗?
回复
small谷
2015年04月13日 14:17:23
8楼
beida_energy 发表于 2015-4-13 13:42 接地系统指的是低压系统, 你只说了10KV , 现在知道了吗?10/0.4kV,这样说,变压器的中性点接地,低压柜的N线,PE线,是接在一个接地网吗?
回复
dianziliu
2015年04月13日 15:52:17
9楼
若是TN系统,那么N线在变压器或低压柜端接地,PE是配电柜内直接接地。都是在一个地网。只不过N线不得重复接地了
回复
beida_energy
2015年04月13日 16:12:32
10楼
small谷 发表于 2015-4-13 14:17 10/0.4kV,这样说,变压器的中性点接地,低压柜的N线,PE线,是接在一个接地网吗?你还是没有说明是运行啥接地系统!还是那句话,如果是TN-S系统,N和PE是一个接地系统!
回复
lingxuct
2015年04月13日 17:07:33
11楼
站在用电负荷侧看问题,N线应该当作带电线路,不宜研究在什么地方接地!N线是从变压器二次绕组的中性点接出来的!!!

只有当你检查变压器安装维护的怎么样时,才需要测量“工作接地的接地电阻是否合格”,也没必要研究“从哪个接地装置引接的”。