地下车库顶板渗漏的处理有什么好的方法?
chen_.tao
chen_.tao Lv.5
2015年04月11日 21:14:48
来自于建筑施工
只看楼主

各位大神好,小弟现在遇到个问题,我们的地下整体车库顶板渗水了,尤其施工缝的地方漏的厉害,还有挡土墙上也有少数裂缝在漏水!前段时间闭水闭了一部分,当时是采用的注浆方法处理的,现在甲方催着要填土,我们公司要求的又是零渗漏,我们的技术负责人不允许用注浆的方式了,说是先做闭水再把渗漏的地方用记号笔在顶板下面画出来,再在上面把渗点找出来,把上面的刚性层踢掉,把SBS打开,然后刷两层聚氨酯再抹层灰然后把SBS恢复了,再打刚性层!这样处理完后再闭一次水,有的话就再处理!但是他妈的3万平方的车库让5天处理完,用这种方法就不可能!我就是想问下大家有没有比这个更快的方法?还有个问题就是,第一次闭完水后把渗漏点在板底画出来后,怎么能快速的在顶板上面找到这个位置呢?刷聚氨酯前要把水处理干净,基层还得是干的,实在是不好办啊!请各位有好方法的给传授一下!跪谢~~

各位大神好,小弟现在遇到个问题,我们的地下整体车库顶板渗水了,尤其施工缝的地方漏的厉害,还有挡土墙上也有少数裂缝在漏水!前段时间闭水闭了一部分,当时是采用的注浆方法处理的,现在甲方催着要填土,我们公司要求的又是零渗漏,我们的技术负责人不允许用注浆的方式了,说是先做闭水再把渗漏的地方用记号笔在顶板下面画出来,再在上面把渗点找出来,把上面的刚性层踢掉,把SBS打开,然后刷两层聚氨酯再抹层灰然后把SBS恢复了,再打刚性层!这样处理完后再闭一次水,有的话就再处理!但是他妈的3万平方的车库让5天处理完,用这种方法就不可能!我就是想问下大家有没有比这个更快的方法?还有个问题就是,第一次闭完水后把渗漏点在板底画出来后,怎么能快速的在顶板上面找到这个位置呢?刷聚氨酯前要把水处理干净,基层还得是干的,实在是不好办啊!请各位有好方法的给传授一下!跪谢~~
免费打赏
chen_.tao
2015年04月12日 09:26:15
2楼
就是在车库顶板下面把渗漏点找到以后怎么能快速的在顶板上面把点找到啊?
回复
chen_.tao
2015年04月12日 09:27:50
3楼
目前试了一下板厚仪,靠它的感应,不过这个方法太慢了!寻求一下大家的好方法!
回复
xuweiwei1008
2015年04月16日 20:24:24
4楼
地库堵漏比较麻烦
回复
qq_1428565644815
2015年04月17日 09:18:05
5楼
本帖最后由 不注浆堵漏 于 2015-4-17 09:19 编辑

你这时间要求可以说是无解,但要是单说如何处理楼板渗漏水的话,可讨论,如果工期不允许,可能的话,可以先回填,从背水面来维修,不一定是注浆的。
找点的话,你可以从下面往上钻个小洞,再堵回就可以,或是敲击听音看大概
回复
结构好累呀
2015年04月17日 15:22:55
6楼
和甲方谈如果匆匆开始回填土不把渗漏问题解决了,后期渗漏没办法修复会给入住的业主造成恶略的影响。
甲方还继续坚持就按照总工的办法先把渗漏严重的进行修补,那些小漏的先放放回填完成后在另行处理。
回复
张键0118
2015年04月17日 16:37:24
7楼
我前段时间倒是见了一种方法。先在渗漏处打眼,然后放一个跟膨胀螺丝一样的东西,然后打进去一种类似发泡胶的。不知道能不是适用。看看坛子里面有没有高手知道这种叫什么工艺。我说的这种还挺快的。
回复
dengken205
2015年04月18日 08:11:09
8楼
技术负责人的方法最可靠,不能为时间不管质量
回复
cgc2010
2015年04月18日 11:49:41
9楼
看你的描述是应该地下室外面降水已经停止了,且顶板上还没有回土。这个是很危险的,不知道当时设计抗浮计算有没有把顶板上的土方计算进去。要是已经把顶板土方计算进去的话,那么问题就大了,很多地下室的裂缝是应为上浮造成的。
回复
zmc258
2015年04月28日 11:47:19
10楼
个人认为,你公司的要求比较正确,但工期不现实,如果甲方明知道顶板存在质量隐患还要求你们土方回填,可以发联系单过去明确责任后果。
回复
gss770802
2015年04月28日 13:52:38
11楼
工地用的多的方法是注浆,可以外包也可以自己做,机器很便宜。
回复

相关推荐