该厂房如何上消防?
pretty2000
pretty2000 Lv.5
2004年12月06日 11:12:12
只看楼主

一塑膜软包装厂,长52米,宽43米,其中均匀分隔成14个小车间,一个小车间面积不到120平方米,其每个小车间都有各自楼梯到各自二层的调度管理间本人想在一楼的公共通道走廊上设消火栓,其2楼只布置干粉灭火器(二楼完全隔断开为小房间,没有公共通道)不知该做法妥否?请高手指点!谢谢!!!

一塑膜软包装厂,长52米,宽43米,其中均匀分隔成14个小车间,一个小车间面积不到120平方米,其每个小车间都有各自楼梯到各自二层的调度管理间

本人想在一楼的公共通道走廊上设消火栓,其2楼只布置干粉灭火器(二楼完全隔断开为小房间,没有公共通道)
不知该做法妥否?请高手指点!谢谢!!!
免费打赏
birdhome
2004年12月06日 14:15:35
2楼
只要灭火半径符合要求就可以,声明俺不是什么高手
哈哈
回复
wuyujin916
2004年12月06日 14:21:58
3楼
你是搞设计的吗?
回复
wxzhen
2004年12月06日 16:52:23
4楼
不可,二层也得上消火栓。
回复
pretty2000
2004年12月06日 17:32:42
5楼
先谢谢你们提的宝贵意见!
我这个厂房是大面积细分割型的,详细隔成14个小车间,一层和二层除了一层有公共走廊外其他都一样(当然功能不同),二层的每个调度管理室都有自己独自的楼梯下到自己的小车间里,二层各房间不相连,
要是每层都上消火栓的话就需要在每个小车间内布置消火栓,需要有14根消火栓立管,这样好象太浪费了,我觉得不合理,``````````
不知道是不是一定需要每个房间布置上,还是```````还望高手指点!
先谢谢了!!!
回复
you-zi-ru-feng
2004年12月06日 19:24:46
6楼
这样的工厂有窗没?
在那打工容易让人战战兢兢的,为了人民的利益,楼主一定要在二楼设消火栓,每个房间设一个,用DN65的管子连上去就行了,再注意分段设阀门。考虑一楼是可以出一支水枪的,保证两股水柱的要求即可满足。
回复
cxxgjj
2004年12月06日 21:15:32
7楼
该厂房为丙类车间必须做室内消防系统,本人认为有三种做法:
1 一楼外墙上每隔一定距离处设置外开室内消火栓使二楼上任意一点有两只消火
栓保护
2 每相邻两隔间隔墙楼上楼下均设置一套两面开门室内消火栓。
3 每隔间隔墙楼上楼下均设置一套室内消防水喉。
回复
tcr1214
2004年12月06日 22:22:56
8楼
一层按规范要求设置消防栓,保证两股水柱同时到达的要求,二层其实都可以同一层的消火栓一样布置,只不过系走楼板上。——即系同一条立管上,到二层时走楼板过(因为你话二层无走廊)。这只是个人意见,无图纸了解现场情况,所以仅供参考!^_^
回复

相关推荐

APP内打开