配电室消防强切布线
嘻嘻哈哈已存在
2015年04月07日 14:20:51
只看楼主

低压配电室的部分配电柜需要消防强切,现在问题来了,配电室顶和电缆沟里都没有预埋这趟线的管子,请问配电室里消防强切线该怎么布?现在准备沿着电缆沟明配焊管,最后通过消防桥架引至消防控制室,这样的方案可行吗?

低压配电室的部分配电柜需要消防强切,现在问题来了,配电室顶和电缆沟里都没有预埋这趟线的管子,请问配电室里消防强切线该怎么布?现在准备沿着电缆沟明配焊管,最后通过消防桥架引至消防控制室,这样的方案可行吗?
免费打赏
beijudewu
2015年04月07日 23:38:17
2楼
学习啦啦啦
回复
robin000
2015年04月08日 10:45:29
3楼
可以,一般都这样的,不会单独布设一根管子的,都是随电缆一起沿桥架至消控室