求教!关于宾馆储热水箱及水泵选型计算问题
寰海星辰
2015年04月01日 10:33:31
只看楼主

小弟最近在做一个宾馆的热水工程,20个房间,每个房间个喷头,每个房间2人,24H提供热水,根据给排水规范,计算出Qh=119889.3KJ/H=33.3KW,Kh取2.6,,每人每天120L,热水60度,冷水取4度。采用热水锅炉提供热水,中间设置热水水箱 在选用水箱时遇到疑惑1、热水水箱计算是按120L/天/人*40=4800L,还是按照20个*200L/小时/个喷头=4000L计算?淋浴器为37-40度是否还需转换?如何转换?

小弟最近在做一个宾馆的热水工程,20个房间,每个房间个喷头,每个房间2人,24H提供热水,根据给排水规范,计算出Qh=119889.3KJ/H=33.3KW,Kh取2.6,,每人每天120L,热水60度,冷水取4度。采用热水锅炉提供热水,中间设置热水水箱
在选用水箱时遇到疑惑
1、热水水箱计算是按120L/天/人*40=4800L,还是按照20个*200L/小时/个喷头=4000L计算?淋浴器为37-40度是否还需转换?如何转换?
2、淋浴与水箱之间的水泵流量如何计算?按照规范116页(5.5.5)计算为qx=172L/H,单体建筑,各取3%及5度,是否正确?请大神指导!
3、
免费打赏
郑糖
2015年04月16日 14:35:40
12楼
学习了,谢谢分享!
回复
jianwei0819
2017年02月21日 23:54:13
13楼
我也没找到答案
回复
lichangan1000
2017年02月22日 09:32:14
14楼
先搞清楚,开式还是闭式。
回复
chinasun0202
2017年03月20日 15:03:35
16楼
收藏学习了
回复

相关推荐