小弟最近在做一个宾馆的热水工程,20个房间,每个房间个喷头,每个房间2人,24H提供热水,根据给排水规范,计算出Qh=119889.3KJ/H=33.3KW,Kh取2.6,,每人每天120L,热水60度,冷水取4度。采用热水锅炉提供热水,中间设置热水水箱 在选用水箱时遇到疑惑1、热水水箱计算是按120L/天/人*40=4800L,还是按照20个*200L/小时/个喷头=4000L计算?淋浴器为37-40度是否还需转换?如何转换?
小弟最近在做一个宾馆的热水工程,20个房间,每个房间个喷头,每个房间2人,24H提供热水,根据给排水规范,计算出Qh=119889.3KJ/H=33.3KW,Kh取2.6,,每人每天120L,热水60度,冷水取4度。采用热水锅炉提供热水,中间设置热水水箱
在选用水箱时遇到疑惑
1、热水水箱计算是按120L/天/人*40=4800L,还是按照20个*200L/小时/个喷头=4000L计算?淋浴器为37-40度是否还需转换?如何转换?
2、淋浴与水箱之间的水泵流量如何计算?按照规范116页(5.5.5)计算为qx=172L/H,单体建筑,各取3%及5度,是否正确?请大神指导!
3、
2楼
自己先顶下,别沉了
回复
3楼
热水储存槽计算
直接加热:
贮水槽的容量V=(每小时最大热水使用量-温水锅炉热水量)×1.25
间接加热:
贮水槽的容量V=每小时最大热水使用量×(0.9~0.6)
客房每人每次使用热水量约20gal
例; 客房20间
20*2人/间*20gal/人800gal
800gal*50%(同时使用量)=400gal
故采用400gal储存槽
回复
4楼
barry.chang 发表于 2015-4-1 17:46 热水储存槽计算 直接加热: 贮水槽的容量V=(每小时最大热水使用量-温水锅炉热水量)×1.2 …感谢回复,请问上面的计算公式哪里可以查得到?
回复
5楼
实际上,宾馆热水的储存问题,规范里已经是最小的了,前段时间,一个会议宾馆,原计算上没问题,但是他不接散客,都是会议包租,会务组军事化管理,高峰热水不够用,建议此时可以按宿舍类建筑取最大时系数,水量按宾馆水量100~160,宜取高值。
回复
6楼
这是一般酒店设计时所用的计算热水储存量公式,也符合营运时的需求
回复
7楼
路过。。。。。。。。
回复
8楼
路过。。。。。。。。
回复
9楼
先顶,再学习下。
回复
10楼
很好的案例,学习了,谢谢你的分享!
回复
11楼
好资料,路过看看
回复