在公司组织的一次月度巡查中,发现一个楼的筏板基础钢筋 板的通长筋搭接率为50%,且都在同一位置留设。请问有问题吗
在公司组织的一次月度巡查中,发现一个楼的筏板基础钢筋 板的通长筋搭接率为50%,且都在同一位置留设。请问有问题吗
2楼
筏板大多数是机械连接,一般等强的不会有问题
回复
3楼
得看直螺纹是几级接头
回复
4楼
masqqn 发表于 2015-3-31 11:38 筏板大多数是机械连接,一般等强的不会有问题是双面焊接的
回复
5楼
在连接区内 50% 没问题
回复
6楼
搭接应该错开才是,规范有要求的错开长度
回复
7楼
国标图集11G,错开搭接,且符合搭接长度
回复