消火栓规范规定泵房位置
chenwu1986
chenwu1986 Lv.6
2015年03月20日 09:00:23
只看楼主

新的消防给水及消火栓系统技术规范50974-2014,第5.5.12第2条里规定泵房不应设置在地下三层以及,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;又用第5.1.12第1条规定消防水泵应采用自灌式吸水。这两条都是强规。那如果地下室超过三层,或者高差超过10米,泵房要设置在哪里,设在地下一层或者二层吗,那水池要设置在同一层?现在差不多综合楼,水池加上室外水量,要900T左右,那结构荷载不是很大?防水又要怎么考虑?

新的消防给水及消火栓系统技术规范50974-2014,第5.5.12第2条里规定泵房不应设置在地下三层以及,或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层;又用第5.1.12第1条规定消防水泵应采用自灌式吸水。这两条都是强规。
那如果地下室超过三层,或者高差超过10米,泵房要设置在哪里,设在地下一层或者二层吗,那水池要设置在同一层?现在差不多综合楼,水池加上室外水量,要900T左右,那结构荷载不是很大?防水又要怎么考虑?
dyfangyuan
2015年03月20日 09:45:04
2楼
应该执行规范,高位水池可以建地下室水池也没问题。
回复
版专攻
2015年03月20日 09:57:52
3楼
规范规定了,只能按照规范执行,办法肯定是有的,只是看看有没有想办法
回复
kabanas
2015年03月20日 11:39:20
4楼
综合楼没900T那么大的水量吧
回复
王农勤
2015年03月20日 15:25:03
5楼
应该按规范执行。此时,水泵的扬程比较小。
回复
云飘飘
2015年03月21日 07:16:43
6楼
结构上可以处理的,我们设计了许多。
回复
chenwu1986
2015年03月21日 16:20:53
7楼
kabanas 发表于 2015-3-20 11:39 综合楼没900T那么大的水量吧一类综合楼,火灾时间为3个小时呀,差不多就有900T了
回复
chenwu1986
2015年03月21日 16:22:19
8楼
王农勤 发表于 2015-3-20 15:25 应该按规范执行。此时,水泵的扬程比较小。扬程不差一层吧,跟泵的扬程应该没啥关系
回复
chenwu1986
2015年03月23日 14:17:45
9楼
用轴流深井泵,然后把泵房设在地下二层,水池设在地下三层,不知道这样行不行呀
回复

相关推荐

APP内打开