现在做的一个项目,钢结构厂房面积15000平米,因为屋面是有坡度的,现在算下来,屋面最高的位置高度已经达到13米,厂房超过12米高度的面积大概有8000平米。 按照规范,自喷系统只有到12米的参数,要求是K115,喷水强度12.超过12米的需要做雨淋系统或者水炮。因为这是个外资项目,FM的消防要求是自喷喷头K160,喷水强度24 毫米/分钟,作用面积280平米,比国内规范要求高些。 我想这样的话,自喷的参数已经高于国内规范,不知道是不是可以只做自喷,不做雨淋和消防炮呢?
因为面积比较大,雨淋的话,需要50个以上的雨淋阀,消防炮受工艺设备限制,难度也较大。
希望大家帮我提点建议,非常感谢。
12楼
用大空间智能水炮,难度不大,建议采用
回复
13楼
按国内规范设计,才是你的护身符
回复
14楼
国内项目应该执行国内规范,否则还是要消防部门同意哦
回复
15楼
不知道外资项目所在地是什么地方,上海地区13米净空做自喷是满足地方规范要求的;厂房净空大于12米参照国家规范是应该超过常规闭式系统喷头的要求,可采用早起抑制快速响应喷头,我个人认为问题不大,需与当地消防部门沟通。雨淋系统水量大,代价高。水炮没喷淋保险。
回复
16楼
本帖最后由 做个好爸爸 于 2015-3-27 15:43 编辑
用早期抑制快速响应喷头,我以前做过一个汽车工厂零部件仓库就这样做的,消防审查没问题。就是管径变大了,喷头有点贵。
回复
17楼
用早期抑制快速响应喷头,我以前做过一个汽车工厂零部件仓库就这样做的,消防审查没问题。就是喷头有点贵
回复
18楼
我才遇到了这样一个工程,也是厂房。最好用大空间水炮系统。对设计师没风险。可以联系我18602801051.
回复
19楼
就屋脊局部超过12米了。能不能沟通一下。要不局部吊个顶,要不就只能大空间。大空间感觉挺省的,几个小炮就够了。雨林就别考虑啦。
回复
20楼
我们消防软件可对环状格栅GB和NFPA、FM投保等消防水喷淋系统、气体灭火设计计算,打出满足FM投保等英文计算书,消防水电暖统计预算,QQ:957125528,电话13820821004,王工
回复
21楼
最好是做水泡,要首先满足国内的法律法规,至于你其他部位超等级的那是自己的事啊。
回复