关于厂房局部高度大于12米的自喷系统问题
cxyabby
cxyabby Lv.3
2015年03月18日 09:37:06
只看楼主

现在做的一个项目,钢结构厂房面积15000平米,因为屋面是有坡度的,现在算下来,屋面最高的位置高度已经达到13米,厂房超过12米高度的面积大概有8000平米。 按照规范,自喷系统只有到12米的参数,要求是K115,喷水强度12.超过12米的需要做雨淋系统或者水炮。因为这是个外资项目,FM的消防要求是自喷喷头K160,喷水强度24 毫米/分钟,作用面积280平米,比国内规范要求高些。 我想这样的话,自喷的参数已经高于国内规范,不知道是不是可以只做自喷,不做雨淋和消防炮呢?

现在做的一个项目,钢结构厂房面积15000平米,因为屋面是有坡度的,现在算下来,屋面最高的位置高度已经达到13米,厂房超过12米高度的面积大概有8000平米。
按照规范,自喷系统只有到12米的参数,要求是K115,喷水强度12.超过12米的需要做雨淋系统或者水炮。因为这是个外资项目,FM的消防要求是自喷喷头K160,喷水强度24 毫米/分钟,作用面积280
平米,比国内规范要求高些。
我想这样的话,自喷的参数已经高于国内规范,不知道是不是可以只做自喷,不做雨淋和消防炮呢?
因为面积比较大,雨淋的话,需要50个以上的雨淋阀,消防炮受工艺设备限制,难度也较大。
希望大家帮我提点建议,非常感谢。
免费打赏
剑侠627
2015年03月18日 11:29:10
2楼
这个工艺跟当地的消防主管部门商量,同意就行
回复
lichangan1000
2015年03月19日 15:40:44
3楼
在中国国土,外国规范不具法律效力。这是常识。出事,设计者无保护伞。
按国内规范设计,才是你的护身符。
回复
ytsjyhwl
2015年03月19日 16:58:42
4楼
同意楼上说的
回复
云飘飘
2015年03月20日 07:38:17
5楼
要么雨淋系统、要么大空间智能灭火系统。
回复
tbqyc
2015年03月20日 15:20:38
6楼
考虑雨淋系统、智能灭火系统;最好和当地消防部门沟通,便于确定方案;
回复
心平气和1118
2015年03月20日 17:01:32
7楼
要么雨淋系统、要么大空间智能灭火系统。
回复
王农勤
2015年03月21日 21:20:40
8楼
对施工图的审查,是当地消防部门的意见为主.所以,建议与当地消防部门探讨一下.
回复
c181719653
2015年03月23日 14:25:20
9楼
支持楼上的观点
应该与当地消防部门探讨的
回复
慢慢记住我
2015年03月23日 17:15:49
10楼
要么雨淋系统、要么大空间智能灭火系统。为推责任,没二话
回复
xuewulei123
2015年03月24日 14:10:27
11楼
长知识了的哦