现在做的一个项目,钢结构厂房面积15000平米,因为屋面是有坡度的,现在算下来,屋面最高的位置高度已经达到13米,厂房超过12米高度的面积大概有8000平米。 按照规范,自喷系统只有到12米的参数,要求是K115,喷水强度12.超过12米的需要做雨淋系统或者水炮。因为这是个外资项目,FM的消防要求是自喷喷头K160,喷水强度24 毫米/分钟,作用面积280平米,比国内规范要求高些。 我想这样的话,自喷的参数已经高于国内规范,不知道是不是可以只做自喷,不做雨淋和消防炮呢?
因为面积比较大,雨淋的话,需要50个以上的雨淋阀,消防炮受工艺设备限制,难度也较大。
希望大家帮我提点建议,非常感谢。