消防软管卷盘该怎么做?
逝者如斯夫123
2015年03月17日 11:05:17
只看楼主

本帖最后由 zhao1259393808 于 2015-3-17 11:23 编辑 现在有个中学的三层小综合楼,建筑面积1800平,图审要求做消防软管卷盘,消防软管卷盘该怎么做啊?和消火栓的做法一样吗?也需要做进水管吗?从GB15090-2005上面看见消防软管卷盘的额定工作压力是0.8-4.0,现在的供水是0.35MPa的市政供水,这样是不是要做加压的设备?

本帖最后由 zhao1259393808 于 2015-3-17 11:23 编辑

现在有个中学的三层小综合楼,建筑面积1800平,图审要求做消防软管卷盘,消防软管卷盘该怎么做啊?和消火栓的做法一样吗?也需要做进水管吗?从GB15090-2005上面看见消防软管卷盘的额定工作压力是0.8-4.0,现在的供水是0.35MPa的市政供水,这样是不是要做加压的设备?

(CGBPHOS)5)I59{}2_Z__%9.png

免费打赏
lxjpuma
2016年10月28日 23:46:34
22楼
b63241020 发表于 2015-6-9 16:39 参照此贴http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9100633&page=1#pid378915101、《消防给水 …这个帖子中已有专家回复评论了,这个作者理解的不正确。额定工作压力是指工作压力不能超过这个值,而没有什么最小额定工作压力的说法。
回复
linglanbuyi0602
2016年11月28日 16:34:10
23楼
青春年少 发表于 2015-3-17 12:51 那么出水压力怎么设置请问一下,那单独设计消防软管卷盘系统的话,给水管管径怎么计算呢?
回复
lygirlmch
2016年11月30日 16:43:59
24楼
消防软管卷盘可以直接由市政生活给水管网供应,对压力没有特别要求,具体安装可参照图集15S202
回复