现在有个中学的三层小综合楼,建筑面积1800平,图审要求做消防软管卷盘,消防软管卷盘该怎么做啊?和消火栓的做法一样吗?也需要做进水管吗?从GB15090-2005上面看见消防软管卷盘的额定工作压力是0.8-4.0,现在的供水是0.35MPa的市政供水,这样是不是要做加压的设备?
12楼
b63241020 发表于 2015-6-9 16:39 参照此贴http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9100633&page=1#pid378915101、《消防给水 …总结的很好 规范真是处处玄机
回复
13楼
说的太好了,但是没有室内消消火栓给水系统的,是否接室外消火栓给水系统
回复
14楼
接市政给水需要设置真空破坏器
回复
15楼
消防软管是否就是自救卷盘的,可以设置在消火栓内啊。就三层楼,可以直接连接市政管网,设个高位水箱就更好了
回复
16楼
直接用市政供水接上就OK 了。
回复
17楼
可以直接在消火栓立管上
回复
18楼
向消防软管卷盘供水管道的管材有要求吗?
回复
19楼
感谢楼主分享
回复
20楼
jinlaixuexile
回复
21楼
软管卷盘可以直接接市政自来水,但是要设置真空破坏器。
保护距离为30m,一股水柱保护就行。
正常失火考虑同时使用一个卷盘,管径一般就De25,我们这边是这样设计的。