本帖最后由 zhao1259393808 于 2015-3-17 11:23 编辑 现在有个中学的三层小综合楼,建筑面积1800平,图审要求做消防软管卷盘,消防软管卷盘该怎么做啊?和消火栓的做法一样吗?也需要做进水管吗?从GB15090-2005上面看见消防软管卷盘的额定工作压力是0.8-4.0,现在的供水是0.35MPa的市政供水,这样是不是要做加压的设备?
本帖最后由 zhao1259393808 于 2015-3-17 11:23 编辑
现在有个中学的三层小综合楼,建筑面积1800平,图审要求做消防软管卷盘,消防软管卷盘该怎么做啊?和消火栓的做法一样吗?也需要做进水管吗?从GB15090-2005上面看见消防软管卷盘的额定工作压力是0.8-4.0,现在的供水是0.35MPa的市政供水,这样是不是要做加压的设备?
2楼
保证一股水柱到达室内任何地方即可,可以与生活用水管网合并,也可以用独立管网
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-3-17 12:02 保证一股水柱到达室内任何地方即可,可以与生活用水管网合并,也可以用独立管网那么出水压力怎么设置
回复
4楼
一共才三层的楼啊 ···消防软管卷盘直接 接在生活给水管道上就OK啦
回复
5楼
zxcv159bnm 发表于 2015-3-17 13:32 一共才三层的楼啊 ···消防软管卷盘直接 接在生活给水管道上就OK啦消防软管的额定工作压力是0.8MPa,这样的话能直接接生活给水管道吗?
回复
6楼
青春年少 发表于 2015-3-17 12:51 那么出水压力怎么设置如果直接用市政压力的话,出水压力不设置,有多少就多少,个人认为保护半径考虑25为宜。
回复
7楼
zhao1259393808 发表于 2015-3-17 13:41 消防软管的额定工作压力是0.8MPa,这样的话能直接接生活给水管道吗?这个是工作压力,水压不能超过这个而已……和阀门的PN1.6不是说压力就要1.6
回复
8楼
我是小白,请假一下,消防盘管不是就直接接在消火栓立管上么
回复
9楼
zhao1259393808 发表于 2015-3-17 13:41 消防软管的额定工作压力是0.8MPa,这样的话能直接接生活给水管道吗?不能吧····就一个消防软管卷盘 80米 压力》》????太夸张了吧
回复
10楼
smq2016 发表于 2015-3-18 10:05 我是小白,请假一下,消防盘管不是就直接接在消火栓立管上么有些地方可以不用消火栓,直接用卷盘的,例如小型厂房的办公区。
回复
11楼
参照此贴
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=9100633&page=1#pid37891510
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-20147.4.14住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。
2、《建筑设计防火规范》GB50016-2014
8.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。
所以讨论讨论这两个设施:
GB15090-2005《消防软管卷盘》
图中卷盘额定工作压力最小0.8MPa。试验压力0.4MPa,而我们市政也很少能达到0.4Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。
GA 180—1998《轻便消防水龙》
所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:
1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外接消防系统。
2、无消防系统,直接接室外市政管网的,应设置消防轻便水龙。
回复