《照明设计手册》(第二版)第214页 例5-6的疑问
zgd211
zgd211 Lv.3
2015年03月12日 13:49:44
只看楼主

《照明设计手册》(第二版)第214 页 例5-6 的疑问 1、 查表5-11时,是不是表格中的有效顶棚反射(%),墙反射比(%),地面反射比(%)都要换算成有效空间反射比?(题目给的顶棚0.7,墙面0.5,地面0.2,都是给的表面反射比)对于顶棚和地面用手册P213式5-45计算,对于墙面用手册P213式5-47计算,对吗? 2、 为什么顶棚的有效反射比是0.7,怎么得出的?

《照明设计手册》(第二版)第214 5-6 的疑问
1、 查表5-11时,是不是表格中的有效顶棚反射(%),墙反射比(%),地面反射比(%)都要换算成有效空间反射比?(题目给的顶棚0.7,墙面0.5,地面0.2,都是给的表面反射比)对于顶棚和地面用手册P213式5-45计算,对于墙面用手册P213式5-47计算,对吗?
2、 为什么顶棚的有效反射比是0.7,怎么得出的?
3、 手册中得出地面的反射比为0.19,可是表5-11的地面反射比并没有0.19这个数据,也就无法查表格了?
4、 手册P243式5-47 ρeff=ρ*A0/(AS-ρ*AS+ρ*A0),
其中A0:空间开口平面面积,就是指的顶棚的面积吗?
AS:空间表面面积,是包含六个面的面积吗?

另外对于P213式5-47 AW是灯到工作面的面积吗(也就是墙壁面积应该包含灯以上和工作面以下的面积)?

8881af696be82d40d150.pdf
761 KB
立即下载
免费打赏
zhhech64
2015年03月15日 09:29:11
2楼
小手一抖,金币到手。
回复
zhhech64
2015年03月16日 08:47:13
3楼
走过路定走过路定
回复
kite130
2015年03月17日 13:11:07
4楼
专家,求解中
回复
antongu
2015年03月17日 20:42:13
5楼
1,对。顶棚和和地面用式5-45及5-46算。2.因为吸顶.As=A0。
回复
antongu
2015年03月17日 20:48:42
6楼
3.强行用10%来算 4.A0对。As是5个面。