梁通长钢筋配置问题
fangfang820
2015年03月09日 11:16:48
只看楼主

梁平面标注如图,梁上部通长钢筋是2根还是4根,看了101图集也没找到在哪说明,原位标准优先我知道,但这个是具体怎么规定的在哪?

T7A}MMQARV$K{76B%J)J}Y7.png
梁平面标注如图,梁上部通长钢筋是2根还是4根,看了101图集也没找到在哪说明,原位标准优先我知道,但这个是具体怎么规定的在哪?

T7A}MMQARV$K{76B%J)J}Y7.png

免费打赏
此号已被盗
2015年03月09日 11:28:00
2楼
上部通长筋是2根25的
推荐你买这本书《平法识图与钢筋计算》第二版,中国建筑工业出版社的,陈达飞编著,我看了,讲解得还是很不错。
回复
fangfang820
2015年03月09日 14:02:58
3楼
sq4220671 发表于 2015-3-9 11:28 上部通长筋是2根25的推荐你买这本书《平法识图与钢筋计算》第二版,中国建筑工业出版社的,陈达飞编著,我 …哦,好的,感觉101上有些问题不是很明确,云里雾里的!
回复
吃鱼不吃肉
2015年03月09日 14:10:49
4楼
左右两跨通长钢筋是2根25的,中间短跨是6根25钢筋通长
回复
fangfang820
2015年03月09日 14:13:59
5楼
tdcqzg 发表于 2015-3-9 14:10 左右两跨通长钢筋是2根25的,中间短跨是6根25钢筋通长能具体解释一下吗?两边两跨为啥不是4根?
回复
吃鱼不吃肉
2015年03月10日 10:33:52
6楼
方邡v 发表于 2015-3-9 14:13 能具体解释一下吗?两边两跨为啥不是4根?集中标注里说明了2根25是梁上部通长钢筋,而左右两跨梁上部支座边的钢筋是梁端上部附加钢筋(你画一下连续梁的弯矩图就知道了,梁端附加钢筋是为了抵抗负弯矩)
回复
偷地雷的
2015年03月10日 11:21:31
7楼
两端上铁是4D25,但是索引标注里是2D25,那是指通长筋有2根25的,300宽梁双肢箍,不是四肢,所以没必要都通过去,就是负弯矩端头是4D25,1/3~1/4的跨度搭长。要是四肢,也的看需要,可以不通畅,改换架立筋。
回复
fangfang820
2015年03月10日 15:32:08
8楼
偷地雷的 发表于 2015-3-10 11:21 两端上铁是4D25,但是索引标注里是2D25,那是指通长筋有2根25的,300宽梁双肢箍,不是四肢,所以没必要都通 …看101图集了,知道集中标注的那个2C25确实是通长的,但是他原位标注是4C25,图集又说原位标注优先,就不懂到底是4根通长还是2根通长了。也就是说4C25意思是支座负筋吗?
回复
fangfang820
2015年03月10日 15:35:56
9楼
tdcqzg 发表于 2015-3-10 10:33 集中标注里说明了2根25是梁上部通长钢筋,而左右两跨梁上部支座边的钢筋是梁端上部附加钢筋(你画一下连续 …你看梁下部钢筋是4根通长,上部如果只有两根就没法形成四肢箍了,而且这个标注里没有架立筋。所以我觉得这个梁上部钢筋就应该是4根通长的。
回复
fangfang820
2015年03月10日 15:38:12
10楼
偷地雷的 发表于 2015-3-10 11:21 两端上铁是4D25,但是索引标注里是2D25,那是指通长筋有2根25的,300宽梁双肢箍,不是四肢,所以没必要都通 …那梁下部标注的是4C25呀,而且没标注两排纵筋,不是应该形成四肢箍吗?
回复
吃鱼不吃肉
2015年03月11日 12:16:30
11楼
tdcqzg 发表于 2015-3-10 10:33 集中标注里说明了2根25是梁上部通长钢筋,而左右两跨梁上部支座边的钢筋是梁端上部附加钢筋(你画一下连续 …集中标注上不是写明是双肢箍嘛
回复