家里的房子是97年造的小区。顶楼6楼,是一间六复七的小跃层。七楼外有个露台,现在打算在露台上搭一个房间出来。搭楼的面积大概是个2.7米x5米的矩形和一个2.4米x2.5米的矩形。有的装修公司说,楼顶面(12cm)用单层钢筋现浇混凝土就可以,有的说要双层双向钢筋。因为本人不是建筑专业出身,弄的有点迷糊。特此请教各位高手:1)这种情况 是否一定需要双层双向钢筋?钢筋的直径和间隔多少合适?2)如果单层钢筋就可以,应该采用多少直径的钢筋?钢筋之间的间隔多少合适?
1)这种情况 是否一定需要双层双向钢筋?钢筋的直径和间隔多少合适?
2)如果单层钢筋就可以,应该采用多少直径的钢筋?钢筋之间的间隔多少合适?
3)关于顶楼砌墙的问题:这个砌墙是双层墙好还是单层?双层会不会给房屋增加过重的负重?
先谢过各位高手了。
2楼
这涉嫌违章?!
回复
3楼
违章建筑呀这是
回复
4楼
违章建筑了 现在正在清查 楼主不知道吗? 顶风作案 牛人 哈哈
回复
5楼
屋面板120厚,底部双向布置f8@200,贯通即可,但板顶部按混凝土规范要求,垂直4个板边需布置f8@200的构造钢筋,钢筋伸入板跨的长度为1/4*2700=675mm,同时为绑扎成钢筋网,还需要布置与构造钢筋垂直的分布筋。至于双层双向配筋对屋面板抗裂有利,但费钢筋,看你家具体要求了。顶楼砌墙,要保证与下层墙体位置对应。私自违建,非常不好,出了事故,责任重大啊。
回复
6楼
tom_sun 发表于 2013-10-29 09:10 屋面板120厚,底部双向布置f8@200,贯通即可,但板顶部按混凝土规范要求,垂直4个板边需布置f8@200的构造钢 …多谢!现在回复是不是太晚了。风险我知道。所以咨询专业人事。最终 是上层钢筋12@150,下层钢筋12@200,圈梁也是f12的钢筋,上三根下四根。钢筋深入一砖的深度,泥水匠说半砖就可以(大概就是您说的675mm),我们硬是要求一砖。墙体基本与下层墙体位置对应,就是在6楼本身的圈梁上砌的。少部分,大概3.6米的墙体是没有在下层墙体上,但我们要求铺了地梁,地梁钢筋也是上三下四f12的,一头深入女儿墙体一砖深度,一头架在下面的圈梁位置之上。上面的墙体2.5米高度的双层95空心砖墙体,其中有2.3平米的墙体部分是窗洞位置,没有砖,下方顶板的压力应该不是很大吧。
回复