335级和400级钢筋可以配置在同一构件中吗
sxxyrh_zhl
sxxyrh_zhl Lv.9
2013年07月22日 16:45:09
来自于建筑施工
只看楼主

335级和400级钢筋可以配置在同一构件中吗?请提供依据!不胜感谢

335级和400级钢筋可以配置在同一构件中吗?请提供依据!不胜感谢
sha000ni
2013年07月22日 20:48:03
2楼
HRB335级和HRB400级钢筋均为热轧变形钢筋,其生产工艺相同,均为钢厂采用普通低碳钢(含碳量C<0.25%=和普通低合金钢(合金元素不大于5%)制成,两者的弹性模量相同,均为Es=2.0×10^5N/mm^2。不同之处在于两者强度标准值及设计值不同。因此,这两种钢筋达到其强度设计值时的应变不同,分别为ε=0.15%和ε=0.18%。可以看出,HRB400级钢筋达到强度设计值时的变形要比HRB335级钢筋的要大。在混凝土结构中,若这两种钢筋混用,假如它们均达到强度设计值,则其变形会不同。由于变形协调的原因,则混凝土受拉(压)的变形也会不同。若两者数量相当,则我们进行正截面承载力计算所必须的“平截面假定”会受到影响。
因此,一般情况下宜采用同一种类的钢筋,对材料采购、钢筋下料及施工管理等方面均有好处。但在设计中按HRB335级钢筋考虑,而在施工时HRB335级钢筋数量不够时,若以HRB400级钢筋代换,在满足以下条件时,认为是可以的:
(1)若按等强度代换(意即承载能力要求满足),在进行必要的正常使用极限状态验算(如挠度、裂缝等),并能满足其要求的;
(2)若以同数量、同直径的HRB400级钢筋代换HRB335级钢筋,在进行最大配筋率(避免超筋破坏)以及受压区高度验算,并能满足要求的。但此种情况会造成一定的浪费。
还要注意一点,《混凝土结构设计规范》GB50010-2002第20页表4.2.3-1的“注:在钢筋混凝土结构中,轴心受拉和小偏心受拉构件的钢筋抗拉强度设计值大于300N/mm^2时,仍应按300N/mm^2取用。”,该条规定为强条。也就是说,在轴心受拉和小偏心受拉的钢筋混凝土构件中,若以HRB400级钢筋代换HRB335级钢筋时,仍应按300N/mm^2取用。
回复
zlm1966
2013年07月22日 21:11:16
3楼
啦啦啦,我要土木币
回复
古今
2013年07月23日 00:24:46
4楼
我觉得梁在同一构件也可以用两个等级的钢筋。但要分底筋和面筋,因为构件受力后有一中和轴,负筋(面筋)用3级,底筋(正弯矩筋)用2级应当没有问题吧。
只是同是负筋、或同是正弯矩筋不能用两个级别的。
因为那样会使低级别的筋达到极限强度而高级别的筋还没有进入使用的期望强度。
这会引起低强度钢筋提前断裂,而使构件破坏。
还有两排筋或三排筋问题,因为是同级别的,虽然最底排筋先达到屈服强度,然后进入屈服台阶应力不增加,而应变增加,这时第二排或第三排筋接力承担。使第一排筋保持在屈服强度之内而不会进入极限强度状态。
回复
无间道
2013年07月23日 07:02:16
5楼
用是可以用的,但合不合理是个问题。
回复
tsb0214
2013年07月23日 09:43:15
6楼
路过学习,寻找正能量,不断进步