  我之前一直以为梁中部的钢筋肯定就是纵向构造钢筋,就是腰筋,没有别的钢筋,那样就等于梁高》450时才会在中部配腰筋,<450时中部是不可能有钢筋的。所以,最近做一雨棚梁时,这个问题暴露了,虽然是基本概念的问题,但有问题不可怕,不解决才可怕。  我之前那么想的原因是什么?是我觉得梁即使受扭,受扭钢筋是配置在梁底和梁顶的,不是四周,不管你梁高多少,只要不大于450,就不在中部配筋,错了,混规9.2.5条给出受扭筋最小配筋率的同时,给出了受扭筋布置的原则——周边均匀对称!就是不管你梁高多少,只要算出来有受扭钢筋了,就按照这个原则做,比如200*400的梁,不需要构造筋吧,但算出来需要受扭了,好,配,受扭筋最大间距200,好,你不能上下配,中间还得配,对称,就是6根,所以分配面积时,就得除以3,我之前一直不问青红皂白除以2,上下各一半嘛!

  简单地说,受扭钢筋的配置和腰筋的配筋两个概念。但是101-1P87说明了一点:受扭钢筋直径大于构造钢筋时,受扭钢筋可以替代构造钢筋。这样,受扭钢筋就在做受力钢筋的同时兼职做了构造筋,但是前提是它的面积必须满足比理论要配的构造筋面积大。
  基本概念的问题啊!哎!估计大家十个人八个都知道这个问题,请不要嘲笑,这一个个结构概念,都是结构功底的基础嘛,知错就改。不过这个概念的缺失影射了我基础知识的严重缺陷。但不影响我对自己的信心和对结构设计的喜爱。
免费打赏
☆若谷☆
2013年11月30日 09:33:55
2楼
受益匪浅

大姆指.jpg
回复
tdld
2013年11月30日 09:50:26
3楼
呵呵,对啊,抗扭箍筋怎么能混同构造腰筋那??不过你说的只是框架梁的情况,高跨比<5,甚至<2.5的话,可不管你是不是有粱腹高的要求都要加的,还有配筋率0.3%(一般指剪力墙或框剪啊)

你的问题,早先我也碰到类似的,大家就当笑话听吧。那会砖混预制过梁每根有限载,当你计算出过梁载时是叠加预支梁载的, 结果还是个老同事却每次遇到不知怎么办,老说太大, 只能现浇,结果从来没深究~~:L
回复
carmelozhao
2013年11月30日 11:52:39
4楼
不懂设计,但从施工角度出发,同截面构件配筋越多施工起来难度就越大,希望以后设计能更加优化
回复
tt1513
2013年11月30日 12:57:12
5楼
楼主,是梁的腹板高度hw不小于450时,不是梁高,这个要搞清楚
回复
gfhyongyuan
2013年11月30日 13:28:51
6楼
如果箍筋的配置不满足受扭要求就要配置N筋了,跟450的没关系
回复
xu36063
2013年11月30日 16:37:41
7楼
受教了。。。。。。。。。。
回复
antkingg
2013年11月30日 17:34:27
8楼
顶了再看,呵呵
回复
wjqgywjq
2013年11月30日 21:25:21
9楼

真好 谢谢楼主
回复
吃鱼不吃肉
2013年11月30日 21:38:08
10楼
梁腹板高度大于450设置构造腰筋的目的是为了防止梁腹板高度太大容易出现裂缝;而扭筋是抗扭的,按计算确定,并根据经验认为附加或是加大;此外构造腰筋和扭筋在梁端锚固上存在区别。
回复
hanwpep0100
2013年11月30日 22:10:50
11楼
谢谢楼主的分享。
学习中。