边框梁在配置构造钢筋时,hw是如何计算的?请教一下
a1446609671
2014年09月18日 11:16:26
只看楼主

边框梁在配置构造钢筋时,hw是如何计算的?请教一下

边框梁在配置构造钢筋时,hw是如何计算的?请教一下
攻城师86076
2014年09月18日 12:00:07
2楼
我觉得应该是,h-(板厚+梁底部纵筋+箍筋)
回复
h641993774
2014年09月18日 12:58:38
3楼
底筋1排时,我觉得应该是,h-(板厚+1/2梁底部纵筋+箍筋+保护层厚度)
回复
liqiang69126
2014年09月18日 13:18:26
4楼
hw就是h0-hf,h0=h-(c+d箍筋+1/2d纵筋),一底部纵筋为一排时就是这样的,也就是2#的说法
回复
砼心
2014年09月18日 13:45:50
5楼
就是有效高度减去板厚,具体详见混规6.3.1
回复
huayanxiaosheng
2014年09月18日 13:53:23
6楼
就是有效高度减去楼板厚
回复
一号楼梯
2014年09月18日 13:55:50
7楼
h-(板厚+1/2梁底部纵筋+箍筋+保护层厚度)
回复
a1446609671
2014年09月19日 08:54:49
8楼
攻城师86076 发表于 2014-9-18 12:00 我觉得应该是,h-(板厚+梁底部纵筋+箍筋)这个问题做结构的师兄众口不一,我就不知道该怎么处理
回复
a1446609671
2014年09月19日 08:55:28
9楼
h641993774 发表于 2014-9-18 12:58 底筋1排时,我觉得应该是,h-(板厚+1/2梁底部纵筋+箍筋+保护层厚度)这个问题做结构的师兄众口不一,我就不知道该怎么处理
回复
a1446609671
2014年09月19日 08:56:25
10楼
h641993774 发表于 2014-9-18 12:58 底筋1排时,我觉得应该是,h-(板厚+1/2梁底部纵筋+箍筋+保护层厚度)这个问题做结构的师兄众口不一,我就不知道该怎么处理
回复
a1446609671
2014年09月19日 08:58:28
11楼
ego952112751 发表于 2014-9-18 13:45 就是有效高度减去板厚,具体详见混规6.3.1边框梁应该是L型的,规范也没明确说,院里做结构的师兄又众口不一,所以不知怎么处理
回复

相关推荐

APP内打开