根据《抗规》6.2.3条:一二三四级框架结构底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7,,15,1.3,1.2. 选中荷载参数后的增大1.2倍后 基础施工图 但是柱配筋的时候截面积却是这样的
选中荷载参数后的增大1.2倍后
|
但是柱配筋的时候截面积却是这样的
没有根据pkpm的计算结果放大底层柱下端的钢筋,所以我想问一下论坛里的大神们:1、你们这种情况是怎么做的?2、依照pkpm的结果配置底层柱端钢筋的话要怎样搭接?
根据《抗规》6.2.3条:一二三四级框架结构底层,柱下端截面组合的弯矩设计值,应分别乘以增大系数1.7,,15,1.3,1.2. 选中荷载参数后的增大1.2倍后 基础施工图 但是柱配筋的时候截面积却是这样的
|
相关推荐