配电设计中平时和战时的动力负荷统计问题
羽轩
羽轩 Lv.4
2015年03月06日 13:59:08
只看楼主

大家请看第一张图,标号为ZX2(动力),负荷为38kW,第二张图标号为ZX3(动力),负荷为38kW,第三张图标号为RF-AT1(人防,战时用的),负荷为26kW,第四张图标号为RF-AT2(人防,战时用的)负荷为28kW,RF-AT1系统图里面显示有两路电源进线,一条标注的是引自区域电源,另一条标注是引自ZX2备用回路,同理,RF-AT2系统图里面两路的标注各为引自区域电源,引自ZX3备用回路。那么问题来了,我在统计动力负荷的时候,要不要把RF-AT1、2这里面的也统计进去呢?比如说动力仅仅为38+38=76,还是说动力为38+38+26+28=130.求诸位有经验的前辈指点迷津,本人小白,14年6月毕业,学做小区配套没有多长时间:P

大家请看第一张图,标号为ZX2(动力),负荷为38kW,第二张图标号为ZX3(动力),负荷为38kW,第三张图标号为RF-AT1(人防,战时用的),负荷为26kW,第四张图标号为RF-AT2(人防,战时用的)负荷为28kW,RF-AT1系统图里面显示有两路电源进线,一条标注的是引自区域电源,另一条标注是引自ZX2备用回路,同理,RF-AT2系统图里面两路的标注各为引自区域电源,引自ZX3备用回路。那么问题来了,我在统计动力负荷的时候,要不要把RF-AT1、2这里面的也统计进去呢?比如说动力仅仅为38+38=76,还是说动力为38+38+26+28=130.求诸位有经验的前辈指点迷津,本人小白,14年6月毕业,学做小区配套没有多长时间:P


ZX2.jpg

ZX3.jpg

引自支箱2战时.jpg

引自支箱3战时.jpg


ZX2.jpg


ZX3.jpg


引自支箱2战时.jpg


引自支箱3战时.jpg

免费打赏
chengzhexin
2015年03月13日 13:15:17
12楼
人防做法有好几种的,一般就是你给一路人防电源,容量大小为人防平时照明+战时动力之和,应急照明你需要再给一路或者2路自切的电源去和人防电源的一路出线再去双切。