厂区建筑高度高的厂房无法设高位消防水箱,是否可在高度低的厂房设?抑或不用设高位消防水箱?

厂区建筑高度高的厂房无法设高位消防水箱,是否可在高度低的厂房设?抑或不用设高位消防水箱?
免费打赏
djy87374615
2015年03月02日 15:02:20
2楼
怎么没人回答?求教版主。
回复
版专攻
2015年03月02日 15:15:17
3楼
楼主可看下水消规6.1.9条相关内容
6.1.9 室内采用临时高压消防给水系统时,高位消防水箱的设置应符合下列规定:
1 高层民用建筑、总建筑面积大于10000m
2
且层数超过2 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;
2 其他建筑应设置高位消防水箱,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设置稳压泵;
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。