【求问】负荷开关如何实现消防强切
bear881211
bear881211 Lv.4
2015年03月02日 09:49:01
只看楼主

问下各位,断路器加分励脱扣器可以实现消防强切,那负荷开关可以实现消防强切吗,具体做法是什么呢?

问下各位,断路器加分励脱扣器可以实现消防强切,那负荷开关可以实现消防强切吗,具体做法是什么呢?
免费打赏
iamcmh
2015年03月02日 10:27:46
2楼
负荷开关也有配套的分励脱扣器(先查产品样本确认)。
强切方式是一样的。
回复
bear881211
2015年03月02日 10:51:48
3楼
iamcmh 发表于 2015-3-2 10:27 负荷开关也有配套的分励脱扣器(先查产品样本确认)。强切方式是一样的。好的,谢谢啦:)
回复
bear881211
2015年03月02日 15:34:32
4楼
iamcmh 发表于 2015-3-2 10:27 负荷开关也有配套的分励脱扣器(先查产品样本确认)。强切方式是一样的。请问有能用在配电箱里的吗,查了下样本,都是用在柜里的
回复
iamcmh
2015年03月02日 16:27:45
5楼
小的塑壳式隔离开关可以放在配电箱里啊
微断式的隔离开关,好像没有带分励脱扣附件的,我没查到。
回复
姜振祥
2015年03月03日 07:59:09
6楼
负荷开关带那种电动操作的分离机构啊 允许你强制分开啊 要是隔离开关 是不允许强制分开的
回复
ad_zjw
2015年03月03日 08:02:35
7楼
大的负荷开关带电操能脱扣,小的人工分合的没动力去脱扣的,建议用断路器代替
回复
bear881211
2015年03月03日 08:51:54
8楼
iamcmh 发表于 2015-3-2 16:27 小的塑壳式隔离开关可以放在配电箱里啊微断式的隔离开关,好像没有带分励脱扣附件的,我没查到。好的,谢谢啦,我也没有查到
回复
bear881211
2015年03月03日 08:53:25
9楼
ad_zjw 发表于 2015-3-3 08:02 大的负荷开关带电操能脱扣,小的人工分合的没动力去脱扣的,建议用断路器代替好的,谢谢啦
回复
bear881211
2015年03月03日 10:11:44
10楼
zdkr 发表于 2015-3-3 07:59 负荷开关带那种电动操作的分离机构啊 允许你强制分开啊 要是隔离开关 是不允许强制分开的好的,谢谢啦