新组装的,请前辈指点迷津
xwbqadpy
xwbqadpy Lv.2
2015年02月20日 18:11:07
来自于制冷技术
只看楼主

给位前辈,我是一个制冷届的门外汉,偶然的想法促使我自己组装了第一台水源热泵,接着烦恼就来了,充氮气2.0mpa保压实验,80个小时压力损失了0.2mpa,郁闷啊,又查不出哪里漏气,会不会是高低压压力开关泄露啊,它的气密检测是按分钟检测的,真的不知道怎么办了,有望各位前辈给与指点,谢谢!

IMG_20150216_151702.jpgIMG_20150220_082608.jpg
给位前辈,我是一个制冷届的门外汉,偶然的想法促使我自己组装了第一台水源热泵,接着烦恼就来了,充氮气2.0mpa保压实验,80个小时压力损失了0.2mpa,郁闷啊,又查不出哪里漏气,会不会是高低压压力开关泄露啊,它的气密检测是按分钟检测的,真的不知道怎么办了,有望各位前辈给与指点,谢谢!

IMG_20150216_151702.jpg


IMG_20150220_082608.jpg

免费打赏
荣昌制冷
2015年02月21日 06:35:27
2楼
系统的各个焊接点,表阀的接点等都有可能存在微漏。
回复
shandian2298
2015年02月21日 21:23:40
3楼
做个水箱,把机组充氮后全部浸泡到水里,那里冒泡那里就漏了。
回复
co1423050612221
2015年02月23日 21:59:36
4楼
机械的密封存在泄漏时很正常的现象,关键是要开路包压
回复
jzcszl
2015年02月24日 17:39:48
5楼
打上压后将所有接口都密封上,放入水中,检漏。另外检查有无充压不到的地方,
回复
wangxueleiyy
2015年02月26日 15:35:24
6楼
厉害 自己动手就敢搞了
回复
勇者无疆
2015年02月27日 08:22:08
7楼
弄点肥皂水,在每个借口上抹,看哪里冒泡,哪里就漏了
回复
boyquan1223
2015年03月01日 09:50:49
8楼
压力再打高到25kg ,然后看看,实在不行放在水箱里,看看焊接处或者其他地方有没有冒泡
回复
小小菲菲
2015年03月01日 10:34:03
9楼
肯定有细微的空洞
回复
梦就在
2015年03月01日 10:38:05
10楼
学习了,谢谢啊。
回复
garyzl
2015年03月02日 14:13:05
11楼
打压之前混点冷媒,用冷媒检漏仪看看能不能检出来
回复