给位前辈,我是一个制冷届的门外汉,偶然的想法促使我自己组装了第一台水源热泵,接着烦恼就来了,充氮气2.0mpa保压实验,80个小时压力损失了0.2mpa,郁闷啊,又查不出哪里漏气,会不会是高低压压力开关泄露啊,它的气密检测是按分钟检测的,真的不知道怎么办了,有望各位前辈给与指点,谢谢!
给位前辈,我是一个制冷届的门外汉,偶然的想法促使我自己组装了第一台水源热泵,接着烦恼就来了,充氮气2.0mpa保压实验,80个小时压力损失了0.2mpa,郁闷啊,又查不出哪里漏气,会不会是高低压压力开关泄露啊,它的气密检测是按分钟检测的,真的不知道怎么办了,有望各位前辈给与指点,谢谢!
2楼
系统的各个焊接点,表阀的接点等都有可能存在微漏。
回复
3楼
做个水箱,把机组充氮后全部浸泡到水里,那里冒泡那里就漏了。
回复
4楼
机械的密封存在泄漏时很正常的现象,关键是要开路包压
回复
5楼
打上压后将所有接口都密封上,放入水中,检漏。另外检查有无充压不到的地方,
回复
6楼
厉害 自己动手就敢搞了
回复
7楼
弄点肥皂水,在每个借口上抹,看哪里冒泡,哪里就漏了
回复
8楼
压力再打高到25kg ,然后看看,实在不行放在水箱里,看看焊接处或者其他地方有没有冒泡
回复
9楼
肯定有细微的空洞
回复
10楼
学习了,谢谢啊。
回复
11楼
打压之前混点冷媒,用冷媒检漏仪看看能不能检出来