入行快一年,对于供配电行业现状的看法
qq_1402042681096
2015年02月11日 14:42:48
只看楼主

LZ于14年5月份工作,至今已快10个月了。先说说LZ的工作环境吧,供电局下属电力公司,主安装副设计(最坑的是我们公司是没有设计资质的)我们小地方所有的设计项目要求统一经过我们公司再由我们公司下发给各个设计单位。因为我们公司没有资质的关系除大项目外其余项目我们一般都是交给各外协设计单位做。不知是小项目不用心还是太忙了看不清,外协单位交图纸时多次出现T-N-S接地系统,在杆上变设计说明中常常这样写“变压器容量在100KVA以上时其接地电阻不应大于4Ω,变压器在100kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于10Ω。”你变压器多大就写多大就行了为什么要这么啰嗦呢?最不能忍的是,在拉线组装图中他们做了一个表格,表格上面列出了所有的材料并按GJ-35、GJ-50、GJ-70、GJ-100分好,画图纸的时候直接把表格黏贴过来。敢问这是做图纸给用户还是给用户做选择题啊?

LZ于14年5月份工作,至今已快10个月了。
先说说LZ的工作环境吧,供电局下属电力公司,主安装副设计(最坑的是我们公司是没有设计资质的)
我们小地方所有的设计项目要求统一经过我们公司再由我们公司下发给各个设计单位。
类似上面的情况还有很多,不过从中可以看出如今的设计圈貌似缺少了一份责任心!缺少了专研精神,可能是LZ刚参加工作的关系身上还有热血在燃烧!不知以后会不会也沦为为了工作而工作,单纯为了钱而工作。可能这就是如今社会的悲哀吧。
免费打赏
beida_energy
2015年02月12日 17:23:08
2楼
你这是小地方啊,大城市的电力设计院还是很规范的。
回复
qq_1422697609871
2015年02月12日 17:57:26
3楼
路过看看,学习了
回复
lingxuct
2015年02月13日 07:20:17
4楼
在审图时直接把图退回去,让他把材料列表,表中写清楚,不能把规范上的部分原封不动地粘贴在图上!
回复
chenhailie
2015年02月13日 08:27:28
5楼
比较搞笑啊。
回复
leiyanlin1208
2015年02月13日 08:58:54
6楼
学习学习!!!!!!!
回复
muyuyao
2015年02月13日 10:57:50
7楼
类似放之四海而皆准的设计说明,在全国各地的图纸上比比皆是!!!

有了电脑,画图相对简单多了!!!

图中套话很多,设计图中抄图现象严重!!!

就是换换图标、重点,甚至某些设计说明中连工程名称等都忘了改,但审图合格了!!!:lol:lol:lol
回复
xinye10
2015年02月13日 12:21:21
8楼
不晓得搞笑在那儿。
1.图都读不明白,怎么施工?
2.一个项目有三种拉线形式:GJ-35、GJ-50、GJ-70,你是出三张拉线图还是出一张(该张图上列三类拉线的材料单)?
3.主材料单上有没有凸显本项目的具体情形?
4.图纸规范化、标准化包括施工工艺标准化都是行业发展的方向。咋地,把那句你认为多余的说明删了就显得设计水平很高、很有责任心?抓主要矛盾,兄弟。
回复
maomaohello
2015年02月13日 13:27:59
9楼
进来学习学习
回复
god_young001
2015年02月13日 13:37:22
10楼
楼上说的有道理 感觉行业现状我们没法改变还是努力提高自身水平吧
回复
guokai1020
2015年02月15日 08:39:44
11楼
楼主 你这是电力公司的下属 应该很明白现在国网公司的三集五大呀 这个战略对国网公司的设计来说就是要实行设计材料和型式的标准化和统一化,兄弟你这貌似没摸清方向呀。一千个设计一千个格式,那是以前的做法,现在电网是严苛限制这种的,除非很特殊的工程。