10KV开关柜控制变压器烧毁,可否接大变压器(500kva)电源来作为控制电源?
10KV开关柜控制变压器烧毁,可否接大变压器(500kva)电源来作为控制电源?
2楼
控制变换一个就是了
回复
3楼
engineershao 发表于 2015-2-9 14:34 控制变换一个就是了电源电压太高,换不住,烧毁3个了
回复
4楼
高压柜的控制变压器,不是接在PT的二次侧吗,二次侧也才100V啊
回复
5楼
engineershao 发表于 2015-2-9 14:39 高压柜的控制变压器,不是接在PT的二次侧吗,二次侧也才100V啊接的高压,yao220
回复
6楼
完全可以从低压柜接电源,但必须串接UPS。
回复
7楼
可以,但是要考虑电源稳定
回复
8楼
ccc___ 发表于 2015-2-9 16:35 完全可以从低压柜接电源,但必须串接UPS。不穿UPS,直接接上,等高压停电用手动合闸可否?
回复
9楼
府谷开拓者 发表于 2015-2-10 08:58 不穿UPS,直接接上,等高压停电用手动合闸可否?二次电源有没有装继电保护?如装了继电保护,则必须装UPS,否则,当高压短路时,低压侧电压也会很低,保护将不会动作了!
回复
10楼
区管前辈真是博学 晚辈佩服
回复