控制变压器烧毁,可否用变压器电源代替
qq_1423441726272
2015年02月09日 14:26:19
只看楼主

10KV开关柜控制变压器烧毁,可否接大变压器(500kva)电源来作为控制电源?

10KV开关柜控制变压器烧毁,可否接大变压器(500kva)电源来作为控制电源?
免费打赏
engineershao
2015年02月09日 14:34:49
2楼
控制变换一个就是了
回复
qq_1423441726272
2015年02月09日 14:37:47
3楼
engineershao 发表于 2015-2-9 14:34 控制变换一个就是了电源电压太高,换不住,烧毁3个了
回复
engineershao
2015年02月09日 14:39:56
4楼
高压柜的控制变压器,不是接在PT的二次侧吗,二次侧也才100V啊
回复
qq_1423441726272
2015年02月09日 14:43:19
5楼
engineershao 发表于 2015-2-9 14:39 高压柜的控制变压器,不是接在PT的二次侧吗,二次侧也才100V啊接的高压,yao220
回复
lingxuct
2015年02月09日 16:35:06
6楼
完全可以从低压柜接电源,但必须串接UPS。
回复
ttr0550
2015年02月09日 17:06:44
7楼
可以,但是要考虑电源稳定
回复
qq_1423441726272
2015年02月10日 08:58:54
8楼
ccc___ 发表于 2015-2-9 16:35 完全可以从低压柜接电源,但必须串接UPS。不穿UPS,直接接上,等高压停电用手动合闸可否?
回复
lingxuct
2015年02月10日 09:42:29
9楼
府谷开拓者 发表于 2015-2-10 08:58 不穿UPS,直接接上,等高压停电用手动合闸可否?二次电源有没有装继电保护?如装了继电保护,则必须装UPS,否则,当高压短路时,低压侧电压也会很低,保护将不会动作了!
回复
god_young001
2015年02月10日 14:41:29
10楼
区管前辈真是博学 晚辈佩服
回复