关于自喷主管道是否能横穿并联商铺封闭楼梯间问题
满城都是杨絮
Lv.2
2015年02月09日 10:13:37
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
这两种方案哪一种比较好,有没有明确的规范规定说,封闭楼梯间不能穿越管道,防火规范上貌似没有响应的条例啊,哪位大神能帮我解读一下 ,谢谢了。
这两种方案哪一种比较好,有没有明确的规范规定说,封闭楼梯间不能穿越管道,防火规范上貌似没有响应的条例啊,哪位大神能帮我解读一下 ,谢谢了。
免费打赏
版专攻
2015年02月09日 10:30:18
2楼
规范上没有说不能穿越,应该是可以穿越的
回复
lufei
2015年02月09日 15:12:50
3楼
个人觉得方案二比较好,方案一影响美观,且要考虑防冻;方案二只要考虑建筑净空要求即可。
回复
waterdn
2015年02月09日 20:51:38
4楼
消防管能穿,方案二好
回复
zzx1354
2015年02月10日 09:03:37
6楼
按 方案二考虑
回复
woshishizhengren
2015年02月10日 09:26:07
7楼
从满足水力平衡的角度来说,两个方案都一般,个人觉得从上下两组喷头中间接管比较合理。
回复
xiaolinge321
2015年02月10日 16:07:58
8楼
能穿管,见过有的项目那么做。第二种方案比较好吧
回复
相关推荐
养老院楼梯间靠墙扶手做法及大样图
装饰装修施工图
2023-03-31 18:50:37
什么情况下用“封闭楼梯间”
建筑规范
2023-03-28 11:01:32
各类民用建筑疏散楼梯间的规定,及楼梯间形式的选择
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:44
还在刷手机?快来看小白学消防 疏散楼梯与楼梯间的技巧口诀
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:44
建筑疏散楼梯间形式设置要求及重要公共建筑
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:43
关于建筑防火:疏散楼梯与楼梯间(一)不得不掌握的知识点!
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:43
疏散楼梯间设置形式与设置要求汇总
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:23
消防规范 | 屋顶、闷顶和建筑缝隙;疏散楼梯间和疏散楼梯等
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:23
2018消防考点---疏散楼梯和楼梯间
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:23
知识点丨公共建筑和住宅建筑疏散楼梯间的设置形式
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:22
消防疏散楼梯间各项规定汇总,你们都清楚吗?
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:21
关于建筑防火:疏散楼梯与楼梯间(二)不得不掌握的知识点!
建筑消防给水
2023-03-10 16:02:21
颤抖吧!楼梯间、前室的加压送风余压值要求变为强制性执行
建筑消防给水
2023-03-06 17:03:01
让人迷糊的剪刀楼梯间加压送风
通风排烟
2023-03-03 16:01:24
全面理顺防烟楼梯间及前室的防烟方式设计
居住建筑设计
2023-02-17 17:08:22
防烟剪刀楼梯间的防烟设计
居住建筑设计
2023-02-14 15:06:18
探讨剪刀楼梯间的应用及消防设计问题
居住建筑设计
2023-02-14 15:04:55
封闭楼梯间和防烟楼梯间、室外疏散楼梯和剪刀楼梯的设置要求
居住建筑设计
2023-02-14 14:55:44
各规范关于敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间的规定
居住建筑设计
2023-02-14 14:54:23
防烟楼梯间固定窗设置及材料玻璃要求
居住建筑设计
2023-02-14 14:52:32
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开