《结构工程可靠性设计统一标准》中关于安全等级中说抗震设防分类为乙类的建筑宜为一级,各位做设计的时候这条怎么处理的,是严格按安全等级一级考虑还是仍然按二级考虑。
《结构工程可靠性设计统一标准》中关于安全等级中说抗震设防分类为乙类的建筑宜为一级,各位做设计的时候这条怎么处理的,是严格按安全等级一级考虑还是仍然按二级考虑。
2楼
咋没人帮指导下呢,自己顶下
回复
3楼
仍然按二级考虑。
回复
4楼
《抗规》6.1.2条文说明说的很清楚啊,“乙类建筑应提高一度查表6.1.2确定其抗震等级”。建筑安全按一级考虑啊
回复
5楼
结构生活 发表于 2015-2-10 10:34 《抗规》6.1.2条文说明说的很清楚啊,“乙类建筑应提高一度查表6.1.2确定其抗震等级”。建筑安全按一级考虑 …抗规说的是抗震等级,不是安全等级,
回复
6楼
haozhi2 发表于 2015-2-10 10:40 抗规说的是抗震等级,不是安全等级,安全等级是二级的要提高一度确定其抗震等级吗?
回复
7楼
按照一级来考虑。
回复
8楼
结构生活 发表于 2015-2-10 10:56 安全等级是二级的要提高一度确定其抗震等级吗?答非所问,这讨论的是结构的安全等级,没讨论抗震等级
回复
9楼
haozhi2 发表于 2015-2-11 15:36 答非所问,这讨论的是结构的安全等级,没讨论抗震等级
好吧,我理解错了
回复
10楼
安全等级按一级考虑,结构重要性系数填1.1
回复
11楼
安全等级按一级考虑,结构重要性系数填1.1,而且算板配筋时要把钢筋放大系数改为1.1,因为PMCAD中重要性系数对算板没有影响。
回复