混凝土保护层厚度和安全等级的关系
pzx103016
pzx103016 Lv.3
2010年08月24日 12:51:15
只看楼主

请问各位朋友 混凝土安全等级和保护层厚度的关系???????????而规范查保护层厚度 跟环境类别有关系?没提到安全等级啊???那么环境类别和安全等级啥关系呢??????????谢谢各位了

请问各位朋友 混凝土安全等级和保护层厚度的关系???????????
而规范查保护层厚度 跟环境类别有关系?没提到安全等级啊???那么环境类别和安全等级啥关系呢??????????谢谢各位了
免费打赏
jinn00011602
2010年08月25日 12:56:57
2楼
看下混凝土规范的3.4.3,就明白了

ps:下次发帖不用这么多问号,显得咱多不专业啊。。。
回复
bell-lu
2010年08月25日 14:18:47
3楼
保护层厚度太薄会影响钢筋,主要还是耐久度的问题吧,太厚也不行,还是规范来,现在出了混凝土钢筋中检测规范,可以去刚刚
回复
woshishuishiwo
2010年09月02日 04:57:47
4楼
保护层厚度和安全等级没有关系
回复
jinn00011602
2010年09月02日 12:19:46
5楼
楼上的规范熟悉的不够么,:hug:
回复
woshishuishiwo
2010年09月06日 04:13:16
6楼

第3.4.1条 混凝土结构的耐久性应根据表3.4.1的 环境类别和设计使用年限进行设计。
第3.2.1条 根据建筑结构破坏后果的严重程度,建筑结构划分为三个安全等级,设计时应根据具体情况,按照表3.2.1的规定选用相应的安全等级。


建筑结构的安全等级 表3.2.1
安全等级 破坏后果 建筑物类型
一级
二级
三级 很严重
严重
不严重 重要的建筑物
一般的建筑物
次要的建筑物
注:对有特殊要求的建筑物,其安全等级可根据具体情况另行确定。

楼上的别把使用年限和安全等级搞混了。
回复
jinn00011602
2010年09月06日 13:20:44
7楼
:L 是我搞混了,楼上的说的对
下次直接解释这么透彻就省事了,也不用露怯了。。。
回复
l20034452
2010年09月07日 09:55:05
8楼
受益匪浅啊--------
回复
pzx103016
2010年09月12日 16:24:20
9楼
谢谢大家的踊跃发言 收获很多啊
回复
lyf430204
2010年11月26日 21:51:04
10楼
呵呵,论坛里高手还是很多的啊
回复
r.mr
2010年11月28日 19:06:39
11楼
图集上好像有说明。。。:lol
回复

相关推荐

APP内打开