关于乙类建筑的安全等级问题
haozhi2
haozhi2 Lv.7
2015年02月09日 09:50:20
只看楼主

《结构工程可靠性设计统一标准》中关于安全等级中说抗震设防分类为乙类的建筑宜为一级,各位做设计的时候这条怎么处理的,是严格按安全等级一级考虑还是仍然按二级考虑。

《结构工程可靠性设计统一标准》中关于安全等级中说抗震设防分类为乙类的建筑宜为一级,各位做设计的时候这条怎么处理的,是严格按安全等级一级考虑还是仍然按二级考虑。

xxxx.png

sclgh1979
2015年02月12日 08:46:10
12楼
建议按一级吧,
回复
haozhi2
2015年02月12日 09:45:34
13楼
结构生活 发表于 2015-2-11 16:02 好吧,我理解错了哈哈哈,你们一般乙类没按一级安全等级考虑吧
回复
粮食168
2015年02月12日 13:47:08
14楼
安全等级和抗震等级没有什么联系
见混凝土规范3.3.2:在持久设计状况和短暂设计状况下,安全等级为一级,γ0不小于1.1;
安全等级为二级,γ0不小于1.0; 安全等级为三级,γ0不小于0.9;
在地震设计状况下,γ0应取1.0
也就是说,乙类建筑在不考虑地震的时候,安全等级宜为一级,γ0不小于1.1;
在考虑地震的时候,γ0应取1.0
回复
结构生活
2015年02月17日 18:49:43
15楼
haozhi2 发表于 2015-2-12 09:45 哈哈哈,你们一般乙类没按一级安全等级考虑吧我的意思是我理解错了,乙类建筑和安全等级并不挂钩。
回复
klacte
2015年02月17日 21:51:17
16楼
我们做过很多商业项目,都是按照安全等级二级考虑的,而且像万达有明确的管控要点把安全等级定为二级,目前还没有审图办提过此问题,所以我们一般商业都默认按二级考虑,仅供你参考。
回复
qq0320
2017年01月08日 17:31:28
17楼
粮食168 发表于 2015-2-12 13:47 安全等级和抗震等级没有什么联系见混凝土规范3.3.2:在持久设计状况和短暂设计状况下,安全等级为一级,γ …个人觉得看规范应该是 这样,不过实际操作你们是怎么实现的呢?
回复
deskinifjhug
2017年01月09日 14:28:12
18楼
乙类建筑的安全等级不错,谢谢分享啊。
回复
东邪同学
2017年01月10日 08:44:27
19楼

仍然按二级考虑。
回复
zhmeyu
2017年01月10日 09:09:18
20楼
楼主说的没错,规范是这么规定的,就这个问题,我们公司也讨论过,结合市场平均水平及专家们的意见是:按规范理解,乙类建筑就是要按一级对待,荷载系数全部x1.1;但是,目前社会上大家都不这么做,乙类建筑不卡这一条,仅按抗震设防分类处理。
回复
yongxiangzhiri
2017年01月10日 09:12:58
21楼
不错,学习了
回复