一般情况下,我们的喷淋管道是镀锌钢管,采用丝扣或法兰连接。参见规范:《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001),8.0.2配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准,并同时符合本规范1.0.4条规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8.0.3镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。
一般情况下,我们的喷淋管道是镀锌钢管,采用丝扣或法兰连接。
参见规范:
《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001),
8.0.2配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准,并同时符合本规范1.0.4条规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8.0.3镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。
《水喷雾灭火系统设计规范》(GB50219-95),4.0.6.1过滤器后的管道,应采用内外镀锌钢管,且宜采用丝扣连接。
我们做储罐的固定喷淋装置,喷淋管是环形的,丝扣可能不太方便施工把环管固定在一个平面,我见过的是法兰连接。
这边遇到一个工程,施工方和业主协商后采用焊接钢管送至弯管加工厂弯管,再送至施工现场焊接,然后将现场拼装并编号的管道拆除,送至镀锌厂镀锌处理,最后将镀锌后钢管送至现场安装。
不知道这种做法是否可以?然后施工方说这种管道(焊接钢管处理后镀锌)可以认为就是镀锌钢管,不知道可以这么定义镀锌钢管么?是否符合规范要求?
在线坐等!!!
2楼
很是可惜,
@瓦卡瓦卡 把自己的文章删了,你这个做法应该是可以的,镀锌钢管应该是由镀锌焊接钢管和镀锌无缝钢管两种,重要的是看耐压可否
回复
3楼
版专攻 发表于 2015-2-5 17:08 很是可惜,@瓦卡瓦卡 把自己的文章删了,你这个做法应该是可以的,镀锌钢管应该是由镀锌焊接钢管和镀锌无缝 …其实就是想知道两点:1.是否符合规范要求? 2.是否可以称之为镀锌钢管?
回复
4楼
快跑小猪 发表于 2015-2-5 20:27 其实就是想知道两点:1.是否符合规范要求? 2.是否可以称之为镀锌钢管?我认为符合规范要求,是镀锌钢管
回复
5楼
首先焊接钢管需要有质量证明书,以及厂家的检验报告。本人认为是镀锌钢管,但是钢管镀锌后需要进行镀锌层的重量测定及均匀性实验。具体要求见GB T 3091-2008 低压流体输送用焊接钢管
回复
6楼
是可以这么做的。镀锌钢管实际上就是钢管镀锌。。。
回复
7楼
版专攻 发表于 2015-2-6 08:27 我认为符合规范要求,是镀锌钢管谢谢你的回复:lol,其实我也倾向于这种观点。要是可以拜读一下你推荐的文章就好了:(,还是要多学习一些管材的知识。
回复
8楼
yanglean1990 发表于 2015-2-6 08:52 首先焊接钢管需要有质量证明书,以及厂家的检验报告。本人认为是镀锌钢管,但是钢管镀锌后需要进行镀锌层的 …谢谢,我明天仔细查阅一下这个规范:lol
回复
9楼
胖阿蒙 发表于 2015-2-6 09:25 是可以这么做的。镀锌钢管实际上就是钢管镀锌。。。但是要书面认定的话应该是需要一些条件吧?比如什么检测证明之类的?我也不清楚。。。
回复