填充墙二次配管是先捂盒子还是先开槽,两者顺序对施工影响大吗?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年02月03日 09:35:47
只看楼主

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-18 16:26 编辑 我这边都是盒子用砂浆捂好了,才准备在填充墙上开槽配管的,为什么不开好槽捂盒子和配管一起施工呢!2015.6.18更新:下午看了网上的一篇“提高线盒安装一次合格率”后觉得提高盒子的标高准确率和施工方便度 还是先要捂盒子在开槽,因为盒子的标高是有规范规定的(开关距地1.3米,插座距地0.3米),盒子位置固定了就可以开槽来配管了,此时的配管长了可以剪短,短了可以加长,假如先开槽配了管子,盒子标高按规范捂好了,但是哪里知道管子入盒太长了,此时就得重新在管子上做维修工作(盒子内空间这么小,用据刀在盒子内将管子切短有点麻烦,及时可以切短,你杯梳都不好上),费事费人工。

本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-6-18 16:26 编辑

我这边都是盒子用砂浆捂好了,才准备在填充墙上开槽配管的,为什么不开好槽捂盒子和配管一起施工呢!

IMG_20150202_142643.jpg

IMG_20150202_142707.jpg

2015.6.18更新:
下午看了网上的一篇“提高线盒安装一次合格率”后觉得提高盒子的标高准确率和施工方便度 还是先要捂盒子在开槽,因为盒子的标高是有规范规定的(开关距地1.3米,插座距地0.3米),盒子位置固定了就可以开槽来配管了,此时的配管长了可以剪短,短了可以加长,假如先开槽配了管子,盒子标高按规范捂好了,但是哪里知道管子入盒太长了,此时就得重新在管子上做维修工作(盒子内空间这么小,用据刀在盒子内将管子切短有点麻烦,及时可以切短,你杯梳都不好上),费事费人工。

1.jpg







IMG_20150202_142643.jpg


IMG_20150202_142707.jpg


1.jpg

8f1d903a3dc4afe20d72.pdf
2.6 MB
立即下载
免费打赏
xf918
2015年02月03日 09:41:15
2楼
本帖最后由 xf918 于 2015-2-3 09:44 编辑

施工时安装盒子好操作 墙砌好后开槽好操作
最主要的是 安装盒子的是大师傅 开槽的话小工按照盒子位置操作就可以了 物尽其用
回复
威海冯
2015年02月03日 14:01:09
3楼
有专门的开槽的机器,开好槽顺便再弄线盒
回复
huiyuanjianli
2015年02月04日 19:47:04
4楼
施工工艺要求先安装箱 盒后再配管线,这样可保证箱盒位置更精准一些
回复
huiyuanjianli
2015年02月04日 19:48:44
5楼
箱盒不至于被破坏和随意开孔洞,更整洁美观
回复
星夜梦话
2015年02月04日 21:46:48
6楼
分工不同吧,
回复
这次可以了
2015年02月06日 09:54:44
7楼
路过学习下
回复
lk_123
2015年02月06日 12:01:28
8楼
要求 先盒后管,但现实好多都是先管后盒。
回复
wobinghu
2015年02月07日 08:50:28
9楼
砌墙时候不能提前预埋管么?
回复
浪尽天涯
2015年02月07日 21:20:13
10楼
正常是先定位,后开槽,再安装底盒
回复
zhili051
2015年02月08日 13:56:07
11楼
盒子是师傅指定埋好,让徒弟按师傅指定的点走,如徒弟都会了,当然可以一步到位
回复

相关推荐