我们公司上了一项目,打算在配电室内安装独立的两台2500kva的变压器,请教一下给位大侠配电室内高压部分和低压部分有哪些柜体组成?
我们公司上了一项目,打算在配电室内安装独立的两台2500kva的变压器,请教一下给位大侠配电室内高压部分和低压部分有哪些柜体组成?
2楼
进线柜、计量柜、PT柜、变压器柜、补偿柜、配电柜。
回复
3楼
2500KVA,是10KV?还是35KV?
回复
4楼
10kV环网柜。低压进线柜,补偿柜,母联柜,和出线配电柜。
回复
5楼
10KV用2500KVA的变压器,看来你的负荷比较集中啊
高压侧采用KYN28的中置式断路器柜
低压侧采用GGD的吧 低压进线开关最少要4000A的
回复
6楼
学习学习!!!!!!
回复
7楼
你2500KVA,低压电流差不多4000A,有那么大低压断路器吗
回复
8楼
wangzongfei0805 发表于 2015-2-3 16:38 你2500KVA,低压电流差不多4000A,有那么大低压断路器吗有4000A的低压断路器
回复
9楼
我去年做过,两台2500,用环网柜做变压器保护。低压进线断路器用4000A,其他的没有什么特别,要联络的话加联络柜,需要补偿的话家电容柜。
按理说2500的变压器环网柜是不行的,好像有限制,就看你们当地的要求了。
回复
10楼
;P我们小地方规定变压器不得大于1000kVA
回复