请教下各位达人,380V的2000W金卤灯如何计算电流选开关?
cangbao_11
cangbao_11 Lv.3
2015年01月30日 20:48:57
来自于照明工程
只看楼主

有12盏380V的2000w金卤灯需要配电,请问如何计算电流选择开关和电缆?请各位高手不吝赐教!!!拜谢~!

有12盏380V的2000w金卤灯需要配电,请问如何计算电流选择开关和电缆?

请各位高手不吝赐教!!!拜谢~!
免费打赏
云飘飘
2015年01月31日 07:56:54
2楼
按照三相负荷计算电流,开关比计算电流大1.25倍。
回复
beida_energy
2015年01月31日 09:12:47
3楼
本帖最后由 beida_energy 于 2015-1-31 09:14 编辑

把12盏灯分为三份,按三相负荷计算,估算每组8个千瓦,17、8个电流。
选择一个断路器品牌 ,看其电流的序列值,选择大于该电流的电流值,比如,可以选择22或25A的,保护曲线为C曲线,即电流动作倍数为5-10倍。
回复
ykyk439
2015年02月01日 17:12:16
4楼
需要注意的是380V是2根火线 不需要零线

最好是用3根火线,分3个组 这样比较平均好一些

12盏就是每组4盏

电流的话2000/380V*4=21A

涉及到功率因数和启动电流问题
建议每组采用63a 2P空开

回复
逐梦天下
2015年02月02日 15:30:30
5楼
个人意见,给个MCB D50/3P的空开,用个3*10+E*10的电缆 12*2000/(380*1.732*cosα)
回复
水利万物而不争
2015年02月02日 16:18:24
6楼
63a/3P开关,电缆5*16
回复

相关推荐

APP内打开