关于水泵房靠水池一侧是否该设人孔讨论
gerenyong1
gerenyong1 Lv.6
2015年01月30日 16:46:11
只看楼主

问一下大家,在水泵房靠水池一侧也就是水池和水泵房的共用那堵墙上,是否应该设人孔(室外水池)?个人觉得不应该,一旦水池进水管故障,水很容易通过人孔进入泵房,但是总工觉得要设,方便检修。

问一下大家,在水泵房靠水池一侧也就是水池和水泵房的共用那堵墙上,是否应该设人孔(室外水池)?个人觉得不应该,一旦水池进水管故障,水很容易通过人孔进入泵房,但是总工觉得要设,方便检修。
免费打赏
zhaoke19880114
2015年02月03日 15:44:38
13楼
在侧墙开检修孔会不会影响水位呢
回复
ysh0592
2015年02月03日 18:27:06
14楼
确实需要检修口的 建议增加
回复
woshishizhengren
2015年02月04日 08:48:36
15楼
水池需设人孔,至于设在水池顶部还是侧墙,要根据具体项目情况,综合利弊考虑。不论人孔设置在什么地方,水池需要的配套设施(如,溢流管,放空管,水位计等)均应配齐。
回复
xuewulei123
2015年02月04日 09:47:54
16楼
学习了的哦
回复
cnhhgpslj
2015年02月04日 13:47:26
17楼
能设当然应该设,这样安装的时候方便啊
回复
shui441
2015年02月05日 08:29:11
18楼
人孔肯定要设置,设在泵房侧,会增加泵房通风运行费用,氯气的味道比较大,含氯的湿气对供配电设备也有危害。设在外部肯定会好一些,非要设在泵房侧,就多通风。
回复
dali61
2015年02月05日 11:12:00
19楼
检修需要设置人孔,人孔可设置在室外,可设置在吸水口附近及或对角,一是方便安装、排空及清洗,一是方便空气进气。
在和水泵房共用墙上设置人孔,个人认为需谨慎,因为方便是安全为前提的。这样的风险就是水的进水+溢流如果出现问题,可能影响泵房安全。
国外FM认为泵房地面高过洪水位等,同理能规避的风险就要规避。
回复
shuipaigei1
2015年02月05日 13:23:05
20楼
应该设,不要想太多
回复
c181719653
2015年02月05日 16:51:27
21楼
你这个是 室外消防水池吗
如果是那你的考虑消防取水口的位置
一般是把消防取水口和人孔一起做的

要是你已经考虑了取水口的问题
那相对于水池人孔的开启位置
你说的在顶上设和侧墙设都可以的
侧墙设会加大水池体积(人孔及以上部分是没法储水的)
你谁的水漫泵房的可能性是很低的
泵房里有独立的排水系统,水池里的溢流口水比人孔低的
而在顶上开孔就得看你建筑周边的情况了(在不影响周边功能的位置开口)

如果是室内的消防水池
那你在哪边开口都没问题(但是要考虑水池的体积,和室内的功能是否允许了)

你这个水池要是生活用水储水池 那人孔的开口就只能开顶上了(最合适的)
回复
yinhuixiayan2004
2015年02月05日 16:59:07
22楼
不设人孔,你怎么进入水箱啊,
回复

相关推荐

APP内打开