关于水泵房靠水池一侧是否该设人孔讨论
gerenyong1
gerenyong1 Lv.6
2015年01月30日 16:46:11
只看楼主

问一下大家,在水泵房靠水池一侧也就是水池和水泵房的共用那堵墙上,是否应该设人孔(室外水池)?个人觉得不应该,一旦水池进水管故障,水很容易通过人孔进入泵房,但是总工觉得要设,方便检修。

问一下大家,在水泵房靠水池一侧也就是水池和水泵房的共用那堵墙上,是否应该设人孔(室外水池)?个人觉得不应该,一旦水池进水管故障,水很容易通过人孔进入泵房,但是总工觉得要设,方便检修。
免费打赏
jihai20062006
2015年02月05日 17:35:31
23楼
应该设人孔的,水可以通过溢流管排出,水进不到泵房内,但是泵房要多通风换气,因为有氯气的味道!
回复
jihai20062006
2015年02月05日 17:36:23
24楼
必须设!!泵房要通风,因为有氯气的味道!
回复
saerfly
2015年02月09日 15:28:49
25楼
觉得隐患大于作用
回复
js_jyx123456789
2015年02月10日 09:05:32
26楼
水池应该设人孔,因为需要检修及拆模板,孔可以设在顶板或侧墙上,具体按实际情况处理。
回复
gerenyong1
2015年02月10日 10:17:21
27楼
学习了!:)
回复
王铜
2015年02月11日 12:09:24
28楼
设在室外水池顶部
空间
回复
用规则
2015年02月12日 08:22:41
29楼
好东西 谢谢分享
回复
王铜
2015年02月13日 07:14:00
30楼
泵房要多通风换气
回复
hejinshuisi
2015年02月27日 20:21:23
31楼
应该设置的,对以后检修很方便,再者本身水池利用墙体就不合格的,
回复
jingbinya
2015年02月28日 12:51:37
32楼
没问题的....
回复

相关推荐

APP内打开