问一下大家,在水泵房靠水池一侧也就是水池和水泵房的共用那堵墙上,是否应该设人孔(室外水池)?个人觉得不应该,一旦水池进水管故障,水很容易通过人孔进入泵房,但是总工觉得要设,方便检修。
问一下大家,在水泵房靠水池一侧也就是水池和水泵房的共用那堵墙上,是否应该设人孔(室外水池)?个人觉得不应该,一旦水池进水管故障,水很容易通过人孔进入泵房,但是总工觉得要设,方便检修。
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-1-30 16:50 编辑
为啥不在顶部设?非要在侧墙上设呢?
在侧墙上设的,你有溢流管啥的,应该能够满足就溢流水量
回复
3楼
有溢流管的 而且还有水位报警
回复
5楼
应设人孔,方便检修;水池满水可经溢流管外排。
回复
6楼
huangzhimin 发表于 2015-2-1 11:21 应设人孔,方便检修;水池满水可经溢流管外排。是可以方便检修,但是这样会使泵房里面很潮湿吗?
回复
7楼
1、水池里面有哪些要维修的;
2、水池里的维修工作是否需总从设在泵房内的检修口进入就更方便些
回复
8楼
要设的,你也可以设在室外水池顶部,这样就不会浪费空间
回复
9楼
溢流水位不高于人孔下沿,溢流管排出量大于进水量,水溢出跟人孔没关系。
回复
10楼
最好设的,安装管道、阀门时可以直接进出,检修时也很方便,至于溢流问题,水池设有溢流管,应该不会水漫水泵房,不放心得话在水池进水管上增设一个电动阀,液位联动,水位超过溢流水位0.05m时关闭电动阀。
回复
11楼
真的 不知道。看大神如何说。
回复
12楼
当然要设置人孔,有溢流管,水位一到溢流水位就排出去了,到不了人孔的高度