规范中说“当前室有2 个或2 个以上门时,风量乘系数。此2个门不包括去往楼梯间的门吧
duxi15
duxi15 Lv.5
2015年01月29日 15:39:30
来自于通风排烟
只看楼主

规范中说“当前室有2 个或2 个以上门时,其风量应按表列数值乘以1.50~1.75 确定。”其中 前室2 个或2 个以上门 不包括去往防烟楼梯间的门吧。

规范中说“当前室有2 个或2 个以上门时,其风量应按表列数值乘以1.50~1.75 确定。”
其中 前室2 个或2 个以上门 不包括去往防烟楼梯间的门吧。
免费打赏
duxi15
2015年01月29日 16:28:55
2楼
包括电梯的门吗?
回复
宋江
2015年01月29日 17:51:14
3楼
这门主要是放火时有人撤离的门。开向前室的门。
回复
张光仁__水暖
2015年01月29日 18:18:54
4楼
是的,楼上说的对,可以看下大红本,上面有说到的。
回复
ycfnsunxuefeng
2015年01月29日 19:51:42
5楼
不包括防烟楼梯间的门
回复
马雅雅
2015年01月30日 11:24:18
6楼
学习了,哈哈
回复