《消规》学习之——最高和最低报警水位
戏当生活
2015年01月29日 09:11:59
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-29 12:06 编辑 Ps:敬告:本贴为技术讨论帖,严谨一切无关回复,否则一律删帖,并扣除10土木币,认真回复的,根据回复内容适当给予土木币奖励,谢谢合作! ----by版专攻 《消规》强条4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求: ……2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-29 12:06 编辑

Ps :敬告:本贴为技术讨论帖,严谨一切无关回复,否则一律删帖,并扣除 10 土木币,认真回复的,根据回复内容适当给予土木币奖励,谢谢合作! ----by版专攻

《消规》强条
4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:

……
2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水
位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
……
5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
1 高位消防水箱的有效储水、出水、排水和水位显示报警等应符合本规范第 4.3.8 条
和第 4.3.9条的有关规定;
……

那么问题来了?高位消防水箱及水池 最高报警水位 最低报警水位 分别指的是什么水位啊?
小北京
2015年01月30日 15:32:07
14楼
没有见过水箱画的很详细的有各种水位,大多是一个浮球阀液位
回复
lenovoyxl
2015年01月31日 07:52:26
15楼
我觉得最低报警水位应设置在正常水位以下,但不应视其为最低有效水位。我设置在正常水位下5cm。最高报警水位设置在正常水位以上5cm,这样基本能保证水位波动而不误报警,也能保证所需的消防储水量。
回复
忍者猫
2015年02月02日 09:11:24
17楼
lichangan1000 发表于 2015-1-30 14:42 最低报警水位,个人认为无必要设置(与规范没保持一致)。理由是,灭火期间,消防控制室是指挥枢纽。众多眼 …不是灭火期间 最低消防水位报警还是有用的吧
回复
忍者猫
2015年02月02日 09:16:45
18楼
戏当生活 发表于 2015-1-29 10:09 看了很多文章和不同人的设计,最低报警水位设置在最低有效水位处这个几乎大部分是这样设置的;争议点就是 …个人认为报警应该在溢流以下或溢流处,如果高于溢流还怎么报警啊
回复
cnhhgpslj
2015年02月02日 16:45:27
19楼
一般理解最低水位是为了保护稳压泵不会空运行所设置的报警水位,这个应该是最低有效水位或者略高于最低有效水位
回复
weibo_1422887951047
2015年02月02日 23:24:56
20楼
原来我理解是高报警水位是溢流水位,低报警水位是最低有效水位。
但是这次有审图公司说,低报警水位是正常水位下100mm左右的水位,所以,
现在应该是高报警(溢流),低报警,低低报警(有效水深),低低报警不知道有没有用,就多加了一个报警液位。
回复
qq_1398333215523
2015年02月03日 08:58:58
21楼
同意6楼的说法,设计中就是如此考虑的
回复
yinhuixiayan2004
2015年02月03日 09:09:28
22楼
高水位报警设置在溢流水位,防止进水阀故障,水倒灌至泵房,最底水位报警感觉没有意意,新消规要求水池设有水位显示装置。

回复
装的正经
2015年02月03日 16:21:16
23楼
报警水位应高出最高水位50mm左右,报警水位距溢流水位一般约50mm
回复
shifang_zhang
2015年02月04日 12:32:22
24楼
个人认为水池水位从高到低依次是:溢流水位H+0.1、最高报警水位H+0.05、最高水位H、最低报警水位H-0.05、最低水位,水位间差值可以根据水池大小调整,基本关系是这样。
理由:最高报警水位、最低报警水位都是应该用来报警,提示有关人员进行现场处理的。
最高报警水位是当水池补水管上的进水阀损坏,提示有关人员进行维修。
最低报警水位是当水池漏水而未及时补水,不能保证消防水池内有效水容积不能满足消防要求时,有关人员应现场查看维修。
其他理解不当之处:如果将最低水位定位最低报警水位,这个报警水位有什么意义?
回复