《消规》学习之——最高和最低报警水位
戏当生活
2015年01月29日 09:11:59
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-29 12:06 编辑 Ps:敬告:本贴为技术讨论帖,严谨一切无关回复,否则一律删帖,并扣除10土木币,认真回复的,根据回复内容适当给予土木币奖励,谢谢合作! ----by版专攻 《消规》强条4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求: ……2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水

本帖最后由 版专攻 于 2015-1-29 12:06 编辑

Ps :敬告:本贴为技术讨论帖,严谨一切无关回复,否则一律删帖,并扣除 10 土木币,认真回复的,根据回复内容适当给予土木币奖励,谢谢合作! ----by版专攻

《消规》强条
4.3.9 消防水池的出水、排水和水位应符合下列要求:

……
2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水
位的装置,同时应有最高和最低报警水位;
……
5.2.6 高位消防水箱应符合下列规定:
1 高位消防水箱的有效储水、出水、排水和水位显示报警等应符合本规范第 4.3.8 条
和第 4.3.9条的有关规定;
……

那么问题来了?高位消防水箱及水池 最高报警水位 最低报警水位 分别指的是什么水位啊?
版专攻
2015年01月29日 10:01:50
2楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-2-26 11:04 编辑

我感觉最高报警水位可以设置在溢流水位,最低报警水位设置在最低有效水位,不知道理解对不对
以下内容来在建筑给水排水设计规范 第175页
01.jpg
回复
戏当生活
2015年01月29日 10:09:58
3楼
版专攻 发表于 2015-1-29 10:01 我感觉最高报警水位可以设置在溢流水位,最低报警水位设置在最低有效水位,不知道理解对不对看了很多文章和不同人的设计,最低报警水位设置在最低有效水位处这个几乎大部分是这样设置的;争议点就是最高报警水位,有的文章把最高报警水位设置在最高有效水位处,有的则设置在溢流水位处,也有的将最高报警水位设置在溢流水位以上的(高出溢流水位50MM左右),所以不知道最高报警水位的设置究竟有没有一个定论,究竟应该设置在何处为宜,纠结中。。。
回复
cnhhgpslj
2015年01月29日 10:46:19
4楼
最低水位应该是旋流防止器高度+150后的那个水位高度吧
回复
shui2010
2015年01月29日 11:17:07
5楼
溢水水位--高水位报警水位--正常(高)水位--低水位报警水位--低水位
回复
青春年少
2015年01月29日 23:24:23
7楼

溢水水位(以下50mm)--高水位报警水位(以下50mm)--正常(高)水位--低水位(低水位报警水位)
回复
lichangan1000
2015年01月30日 12:30:59
9楼
规范用语不严谨或不准确,导致大家产生歧义。
浮球阀、水位控制阀或其他阀门,等水位到达设计有效容积的对应水位自动关闭,此时是正常水位,只显示,不必报警,超过此水位就应视作进水阀故障,所以需要通知管理者来检修,报警是必须的。具体高出正常水位多少,要看水池平面大小,平面大,差值就小,平面小差值就可以打一些,自己认为5cm比较合理,溢流水位是否与报警水位重叠,视情况而定,一般情况下不要重叠,当水池高度受限,也可以。但不提倡。
回复
eylan2003
2015年01月30日 14:09:16
10楼
同意6楼的说法,设计中就是如此考虑的
回复
lichangan1000
2015年01月30日 14:42:53
11楼
最低报警水位,个人认为无必要设置(与规范没保持一致)。理由是,灭火期间,消防控制室是指挥枢纽。众多眼睛存在,水池有水位有连续显示。报了警又能干什么呢?水不会因此而增加。
回复
版专攻
2015年01月30日 14:46:18
12楼
lichangan1000 发表于 2015-1-30 14:42 最低报警水位,个人认为无必要设置(与规范没保持一致)。理由是,灭火期间,消防控制室是指挥枢纽。众多眼 …很有道理,即使水到了最低水位,也没办法控制
回复
dreamchen520
2015年01月30日 15:19:19
13楼
本帖最后由 dreamchen520 于 2015-1-30 15:25 编辑

我觉从更加安全的角度出发设置最低报警水位还是有必要的,而且电气增加一个点位也不是很难。而且消防控制室的人难道就一定会一直盯着着水池水位的显示屏?假如消防控制柜突然出现故障,我人还来的及跑过去强制关泵,避免空转。